    两个相同的FC302丹佛斯变频器,参数设置相同,分别控制两个相同的同步电机,同时给定启动信号,一个启动快,一个启动慢半拍,什么原因,求各位指教 。
  • 0
    ES2000-9725 西门子ABB变频器维修电流互感器2000A电流检测。 漳州市致一智能科技有限公司 张经理18950453660 ABB ES1000s传感器互感器已经被广泛应用于电力电子各个领域,例如照明、家电、电脑,电机驱动,UPS,焊接系统,机器人系统,吊车作业,电缆车系统,升降机系统,电梯,通风系统装置,制冷装置,通讯电源等的。随着电力电子化的趋势在工业领域的不断应用,节能已经成为当下的主流趋势,其中风能,太阳能的开发,可再生资源的利用,对于电力
  • 0
    漳州市致一智能科技有限公司现货ES1000C ABB变频器电流传感器 张经理18950453660 ABB传感器互感器ES1000C ABB传感器互感器ES1000F ABB传感器互感器ES1000S ABB传感器互感器ES1000-9678 ABB传感器互感器ES1000-9679 ABB传感器互感器ES1000-9680 ABB传感器互感器ES1000-9742 ABB电流传感器主要用于测量直流、交流及脉冲电流的传感器,原、副边之间高度绝缘。 ABB电流及电压传感器具有测量精度高、线性度好、响应速度快、隔离效果好等诸多特性。 目前ABB广泛应用于全球动力监控、
  • 0
    ES2000-9725 西门子ABB变频器维修电流互感器2000A电流检测。 ABB ES1000s传感器互感器已经被广泛应用于电力电子各个领域,例如照明、家电、电脑,电机驱动,UPS,焊接系统,机器人系统,吊车作业,电缆车系统,升降机系统,电梯,通风系统装置,制冷装置,通讯电源等的。随着电力电子化的趋势在工业领域的不断应用,节能已经成为当下的主流趋势,其中风能,太阳能的开发,可再生资源的利用,对于电力电子设备使用更是必不可少。而ABB电流电压传感
  • 0
    施耐德变频ATV61,故降NLP,输入正常,直流母线电在正常,估计是驱动母线电压检则回路问题,没有图纸,无从下手,求教!
  • 0
    ES1000-9662ABB变频器电流互感器应用于ABB变频器电流检测应用。 ABB传感器互感器已经被广泛应用于电力电子各个领域,例如照明、家电、电脑,电机驱动,UPS,焊接系统,机器人系统,吊车作业,电缆车系统,升降机系统,电梯,通风系统装置,制冷装置,通讯电源等的。随着电力电子化的趋势在工业领域的不断应用,节能已经成为当下的主流趋势,其中风能,太阳能的开发,可再生资源的利用,对于电力电子设备使用更是必不可少。而ABB电流电压传感
  • 0
    ES500-9661西门子电流互感器变频器维修电流监测控制节能。漳州市致一智能科技有限公司销售西门子电流互感器ES500-9661,西门子电流互感器广泛应用于电流节能,变频器维修,钢厂设备应用,风能电力设备应用,光伏储能应用。张经理,18950453660.
  • 0
    成都五八工控是汇川四川地区指定联保维修中心,公司实力雄厚,维修技术精湛,20年精修中外变频器、伺服驱动器、PLC、触摸屏等工控产品,维修快捷,收费合理,欢迎广大用户来电咨询,邮寄快修,成都绕城内可上门取件,13982231577,www.58tcd.com
    58维修 6-8
  • 0
    ABB变频器维修中心:ACS150系列、ACS300系列 、ACS350系列、ACS400系列、 ACS500系列、ACS600系列 、 ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列; ABB变频器故障代码很重要 如果变频器本身出现故障,往往都会有故障代码显示的,一般常见的是过流,过压,欠压,接地故障和输出缺相等报警,根据这些报警内容对症下药去找问题比较有目的性,每种变频器的故障代码显示会有差异,但是内容是大致相同的,往往需要根据面板显示的代码来查询说明书故障表,着车故障代
  • 0
    艾默生CT变频器常见故障代码维修检测 1、电流检测故障(如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏: 在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为 2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏: 在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.41.5,0,1.6。如值不对, 小板坏: 此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024LMV393),如还不好更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电PO
  • 0
    伦茨变频器维修公司,可修复伦茨变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等; 伦茨变频器维修,伦茨变频器销售、安装、调试:E82EV 系列、ESMD系列、EVF93系列、EVS93系列;http://www.lingkun.net 伦茨变频器维修 伦茨变频器维修 伦茨伺服驱动器维修 伦茨伺服电机维修 伦茨控制器维修 专业维修伦茨变频器 伦茨伺服变频器配件 伦茨变频器主板 伦茨变频器维修 专业维修以下故障(过流故
  • 0
    艾默生变频器VFS15-2007PM VFS15-2004PM维修串行通讯无法连接 可修复艾默生变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等 一般报警故障代码如下: off 功率输出停止 未启动 Inh 功率输出禁止中 控制通讯信号超时 stp 给定禁止 快停或无给定信号 Lc 制动启动禁止 C42是否等于0? br 直流制动有效 直流制动功能*** cL 电路极限告警 属于过载 LU 母线欠压 主电源过低或变频器故障 DEC 减速时母线过压
  • 0
    丹佛斯变频器ALARM37—IGBT模块损坏IGBT模块损坏维修 1丹佛斯变频器开关电源故障通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。   2丹佛斯变频器ALARM37—IGBT模块损坏IGBT模块损坏,这也是变频器损坏的常见故障之一,电机抖动,三相电流
  • 0
    常见故障原因汇川变频器DP主站出现异常维修 1. DP主站出现异常 · DP主站停机。 2. 硬件问题 · 通讯链路中断(DP电缆断线或DP插头松动等等)。 3. 干扰问题 · 安装布线不符合规范; · 终端电阻设置不当; · PROFIBUS通讯受到干扰。 常见处理办法 1. 主站出现异常 · 检查DP主站状态。 2. 硬件问题 · 检查DP电缆断线或DP插头是否松动; · 检查PROFIBUS端口是否损坏(如果有其它控制单元可以进行交叉测试)。 3. 干扰问题 · 检查DP主站、变频器是否正确可靠接
  • 0
    上海abb变频器售后维修中心,因为变频器由多种部件组成,其中某些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这是产生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,包括一些早期使用的ACS200,ACS300, ACS500也已进人故障多发期,一些易损器件应不定期更换,如电容、散热风扇等,在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。 常见故障分析及解决办法。 1直流母线欠电压故障 故障原因:直流回路的 DC 电
  • 0
    艾默生变频器控制板显示故障代码E010维修 1、显示E010: 上电显示E010,霍你坏。运行显示E010,模块坏。 当变频器一上电就显示E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C坏,大功率机常是霍尔坏。到底U V W哪相电流有问题?可用如下方法判断:用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0 ,如果哪个点偏高(例如+ 10)或偏低(例如一10) , 就是对应相电流有问题。 例IV= 1000mv , V相霍尔坏。当
  • 0
    LENZE伦茨变频器E82EV222K4C的常见故障OC5故障维修案例 伦茨变频器OC5故障应该是我们在8220/8240系列变频器里面经常碰到一种故障现象。OC5为变频器过载,过载检测一般都是由霍耳传感器来完成的,通过检测UV两相的电流,再由两输入或门COMOS电路来判断变频器是否过载。OC5的故障点通常为传感器的损坏,以及门电路的损坏引起的,霍耳传感器容易受环境的影响,而发生工作点的漂移,门电路常由于工作电压以及输入信号的冲击而损坏。更换损坏器件应该
  • 0
    英威腾变频器GD35闭环系统故障维修 1.问题:GD35闭环系统下报ENC1D(编码器反向故障) 答:检查变频器运行方向与编码器反馈方向是否一致,具体查看P18.00,显示为正还是负值,如果为负值那么修改P20.02将A、B方向反向或者对调编码器A、 答:查看编码器电压和端子板上的是否符合,也可以将拨动码开关,调整电压(编码器和端子板电压和型号是否匹配); 编码器线数设置是否正确(P20.02); 干扰(信号线是否采用屏蔽线,屏蔽层有没接地;有没和动
  • 0
    欧瑞变频器继电器、指示灯维修 欧瑞变频器维修35,想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择,设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。揭秘变频器为什么能省电。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。数控系统的主要特点是:可靠性要求高:因为一旦数控系统发生故障,即造成巨大经济损失;有
  • 0
    上海仰光电子自动化科技有限公司是专业工控自动化设备伺服驱动器、变频器维修机构。拥有一批经验丰富,技术精湛的维修工程师。先进的维修测试设备、良好的服务保障得到广大客户的认可与支持,艾默生变频器维修,并奠定了良好的企业形象。 艾默生变频器维修,可修复艾默生变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等; 艾默生变频器维修,艾默生变频器维修、安装、调试
  • 0
    艾默生EV2000变频器故障代码及解决方法 故障代码故障类型故障代码 故障类型 POFF 输入欠压 E008输入缺相 E001 加速过流 E009 输出缺相 E002 减速过流 E010 模块保护 E003 恒速过流 E011 逆变过热. E004 加速过压 E012 整流过热 E005 减速过压 E016 读写故障 E006 恒速过压 E018 接触器未吸合 控制电源过压E019 电流检测电路故障 1、电流检测故障(如报E019 , E001) : (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用值流档,接5脚,红分别接6, 7 , 8脚,值为2.5, 2.5, 5为正常,否则7840
  • 0
    ABB变频器ACS800报故障SHORT CIRCUIT ,EMP维修方案 将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,运行,变频器三相输出电压平衡,带负载运行半小时后变频器显示ACS800 TEMP。故障解释: 1、 检查外部环境温度。 2、 检查变频器散热风机。 3、 检查变频器内部散热通道。 4、 检查马达和变频器是不是不匹配。 5、 温度检查回路故障。 故障原因分析: 根据ACS800 TEMP故障解释,出现故障的原因可能有5种:
  • 0
    西门子70系列变频器维修不同故障修理快,过载,过流,过压,过热常见故障维修快,价格低,免费检测,测试好发货, 故障代码:F002 代码错误原因:Pre-charging在预充电时达不到80(%)的最小直流母线电压(P071线电压x1.34)超过3S的最大预充电时间 解决方法: 检查电源电压与P071线电压相比较(在直流装置将P071与直流母线电压相比较)检查直流装置上的整流/回馈单元整流/回馈单元必须先于逆变器投入电网 P071=装置输入电压F002为预充电故障,   
  • 0
    芯片级维修各品牌各型号电梯变频器,本公司技术精湛,同城接送,维修快捷,收费合理,为更块更便捷的服务好广大客户,公司目前川北地区德阳、绵阳设有维修点,本公司将本着更好更优质的服务,将在以后陆续推进在各大县市设立维修服务点。 联系人:蒋工,13982231577(微同号) 成都五八工控自动化科技有限公司 www.58tcd.com
    58维修 8-8
  • 0
    petercem 法国原装电流传感器 ES2000-9725 ESM2000-9983 2000A大量现货 Petercem是一家专业生产和销售电气开关工业公司。公司的电流传感器ES2000-9725、 ESM2000-9983 应用于解决方案集成在恶劣环境中控制不同位置。 通过密封技术保持高安全性和性能水平,并因此抵抗外部因素。Petercem产品:开关、核电开关、限位开关、微动开关、光指示器应用领域:风能、航空航天。 Petercem电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定
  • 0
    成都58工控变频器维修/58维修 成都五八工控自动科技有限公司是一家从事变频器、伺服驱动器、PLC和人机界面维修20余年的老牌维修公司,培养了一批又一批芯片级维修水准工程师。公司有几大特点:1、维修速度快,2、维修收费合理,3、可提供备机周转。登陆官网www.58tcd.com了解更多,24小时咨询热线:13982231577(微信同号)。
    58维修 4-11
  • 0
 扫二维码,可阅读变频器维修案例以及维修知识。
    58维修 3-5
  • 0
    亲爱的各位吧友:欢迎来到变频维修

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

会员: 会员

目录: 生活服务业