    测绝缘纸板那种固体样,直接丢进去水分出不来,得靠萃取把水逼出来。 我刚开始按说明书随便烘,结果同一样品两次差出好几个点,没法报。 武汉华能阳光电气这台卡尔费休配了卡氏炉,我拿它做顶空萃取,温度和时间都得卡。 ——炉温我控在标称附近,太低水出不来,太高把样品烤焦反倒带进杂质。 萃取时间我试过十分钟、二十分钟、三十分钟,到二十分钟基本到顶,再长没意义。 有回赶工只萃了八分钟,数值偏低一大截,重新跑满时间才补
  • 38

    广告
    11:40
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    冲击电压就那几微秒的事,普通表根本跟不上,读数全靠峰值保持电路。 早先我盯着示波器估峰值,眼一花就差出去十几千伏,被老师傅笑过。 武汉华能阳光电气这套冲击发生器配了峰值电压表,我每次都用它读那个最高点。 ——波头波尾我分开看,波头太陡把记录仪采样率调高才抓得细。 充电极性搞反波形就怪,我有回打出来的波拖着长尾巴,换了极性才正常。 点火球隙间隙我拿塞尺卡过,按充电电压算好距离,间隙不对波头就变形。 多球隙同
  • 2
    高压开关动特性试验大家盯着刚分速度和分闸时间,刚合速度常被忽略,可合闸瞬间速度不够,预击穿和电弧问题就来了——这台HNE-2026KT我是刚合刚分一起录。 有一回一台开关分闸数据漂亮,投运后合闸老有问题,回头拿武汉华能阳光电气这HNE-2026KT补测刚合,发现刚合速度低于厂家口径一截。 刚合速度定义和刚分类似,取合闸行程曲线上刚接触前后的平均速度,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT是按厂家给的行程段算的。 我测时把合闸和分闸曲线都存下
  • 2
    高压开关合分闸的快慢直接关系灭弧和系统的安全,机械特性测试仪就是测它那个行程、速度和时间的。我常用的武汉华能阳光电气HNE-2026KT,采样率够高才敢信。 早期用过一台低采样率的,测出来的分闸速度曲线疙疙瘩瘩,峰值速度明显偏低。后来换上这台高采样率的,同一台开关曲线一下顺了,峰值也对得上线。 采样率不够,快速运动的那一下就被稀稀拉拉的点连错。开关动作就几十毫秒,低采样把关键的加速段漏掉——算出来的平均速度自然比
  • 2
    六氟化硫分解产物检测,进样量这事常被忽略,我头一回按默认打进去,结果SO2读数忽高忽低。 那回测一台断路器,同一气室连打三针,武汉华能阳光电气这套给的数值差出一倍,我才怀疑是进样量没控住。 后来我拿标准气试了几档进样量,武汉华能阳光电气这套在中等进样量时响应最稳,太多太少都偏。 进样太少,信号被本底淹没,武汉华能阳光电气这套屏上数字在噪声里晃,我根本不敢记。 进样太多,传感器饱和,读数卡在高位下不来,武汉
  • 2
    冲击发生器多球隙靠触发脉冲同步点火,理论上一触发全亮,可我头一回打波形就歪了,几级电压差一截。 那回录出来的波头一边高一边低,武汉华能阳光电气这套的触发延时显示不均,我才想到是球隙抖动。 触发抖动是各级球隙点燃时刻不一致,武汉华能阳光电气这套我把每级的点火延迟单独调过,才对齐。 我拿示波器抓触发脉冲到各球隙导通的时延,武汉华能阳光电气这套配的触发线长一致时抖动最小。 有一回触发线有几根长短不一,延迟差
  • 2
    卡尔费休测变压器油里的微量水,含量低到一定程度就测不准,我头一回报了个接近零的值,师父说那可能是假零。 那回油样水分极低,武汉华能阳光电气这台滴定了几分钟没到终点,我才意识到低含量有检出下限。 检出限是我拿空白和标准低浓度样反复测出来的,武汉华能阳光电气这套在多少微克水以下就不稳了,我心里有数。 低于检出限的结果不能硬报,武汉华能阳光电气这台我会标个小于某值,免得误导判油。 我碰过一回仪器漂移大,检出
  • 52

    广告
    11:34
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 2
    超低频高压发生器标称0.1Hz,我头一回直接信,后来发现频率偏一点等效时间系数就错。 那回打一条长电缆,武汉华能阳光电气这0.1Hz表显0.1,我拿频率计一量实际0.097,差了几个百分点。 频率偏差会让等效工频耐压时间算错,武汉华能阳光电气这0.1Hz我定期用频率计核波形。 我碰过一回晶振漂移,武汉华能阳光电气这0.1Hz频率慢慢偏,等效系数跟着错,校了才回0.1。 有的同行不核频率,说差一点没事,我说超低频就靠等效系数,武汉华能阳光电气这0
  • 2
    高压开关动特性每次测都出一堆数据,我头一回测完就归档,后来发现不横向比看不出趋势。 那回一台开关,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT测的分闸速度比去年慢了零点几,台账一拉才警觉。 机械寿命台账是把每次的行程、速度、弹跳存起来,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT我按设备编号归档。 我碰过一回某相弹跳逐年变大,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT台账显示三年涨了一倍,提前安排检修。 有的同行测完不比历史,说单次合格就行,我说趋势比单次
  • 0
    华源电力面试没过,崩溃了
    孤狼王GK 10-19
  • 0
    产品概述 本仪器采用ARM控制配合CPLD芯片产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压断路器动特性测试仪的时间基准,用于校验高压开关测试仪时间测量功能。本装置既可单机使用,也可以联接电脑使用。具体可以参考软件操作说明。 技术指标和使用条件: 本装置可12路断口同时输出,可同时模拟12个高压断路器触头断口的合/分闸。 可同时模拟高压断路器合闸或分闸时间,可在 0.001-20000.000ms范围内任意设置
  • 0
    高压输电线路常年暴露在复杂多变的自然环境中,季节更替带来的气温波动极易导致导线热胀冷缩,进而引发弧垂过大;而强风天气下的风偏角度变化同样不容忽视。一旦弧垂过大或风偏异常,极易导致线路对树木、建筑物安全距离不足,甚至引发短路、接地、断线等重大安全事故。 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9006系列导线弧垂/风偏在线监测装置(含标准版与北斗版),利用前沿传感技术与无线通信技术,为电网安全运行提供全天候、高
  • 20

    广告
    11:28
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    开关动特性测试的第一步不是接线,是打零位——传感器有零漂,测出来全是假行程。 有回测一台断路器,刚合速度曲线起步就带一截位移,看着就别扭。 武汉华能阳光电气这台我查了传感器——滑臂没回零位,零漂整整五毫米。 五毫米在几十毫米的行程里不算大,可速度是位移对时间求导,起始段全歪了。 打零位就是在传感器静止状态下让仪器记一个基准,后续数据都扣这个基准。 我现在固定流程:装传感器、确认开关在分位、仪器打零、验零
  • 0
    开关动特性测试的传感器,光电的和直线位移的我都接过,说说体会。早先用光电传感器图省事,一遇行程大的开关就抓瞎——量程不够,曲线直接截断。 直线位移传感器的好处是量程大、线性好,大行程开关非它莫属。我做过一台 220kV 开关,行程三百多毫米,光电的量程根本罩不住,换位移传感器一遍过。 光电传感器也不是没优点——响应快、无接触,小行程、高速度的场合它更灵。我测快速断路器的时候就用光电,速度曲线的细节抓得细。 这
  • 0
    高压开关动特性,大家盯刚合刚分速度和同期,可触头合上那一下弹跳,常常被放过,它次数多了对电气寿命是硬伤。 我头一回测一台真空开关,合闸速度漂亮,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT却标出弹跳时间超了。 后来我专门看弹跳曲线,合闸瞬间触头碰上又弹开再合,那一小段来回就是弹跳,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT能数出次数和总时长。 那回弹跳总时长超过了厂家限值,我查是合闸缓冲调硬了,触头撞上去回弹大,武汉华能阳光电气这HNE-2026KT
  • 0
    隆冬在户外测一台SF6开关,分闸速度比出厂低了一截,我差点报不合格。 我先用武汉华能阳光电气这HNE-2026KT动特性仪重采,确认不是读数错。 再想,低温下机构润滑脂变稠、液压油黏度高,速度自然慢,不一定是毛病。 可我得排除传感器误差,先看位移传感器装歪没——歪了速度曲线全假。 我重夹了传感器,校准零点,低温下重测,速度比刚才回了点但仍偏低。 结合厂家资料,那型开关允许低温速度下偏,我注明环境温度才落笔。 这仪器大行程
  • 0
    三相不同期,最怕的不是超差,是你测不出来。三个传感器不同步采,采回来的曲线各说各话,比出来的同期全是假的。 早年在现场,我用单通道仪器一相一相测,人工对齐起点。有回三相时间都对,可一叠加,同期差出两毫秒——采样的错,不是开关的错。 现在我用武汉华能阳光电气这台三通道一起采。一个触发,三路同步,行程曲线一张图上叠着——同期性不用算,眼看。 同步测的另一个好处是省事。一次接线,三相全出,不用反复拆传感器—
  • 0
    变电站蓄电池组,平时浮充看着都好,真到事故放电才发现容量掉了一大截,这时候就得做活化把活性拉回来。 我头一回活化是组老电池,放出容量只有标称的六成,武汉华能阳光电气这台提示容量不足。 活化不是一次就完,我按武汉华能阳光电气这台的程序,做充满放循环,一轮轮把极板硫化慢慢化开。 那回做了三轮,第一轮放出六成,第二轮七成半,第三轮到了八成五,武汉华能阳光电气这台的容量曲线一路爬升。 每轮放电我卡到终止电压,
  • 57

    广告
    11:22
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    油耐压的油杯,电极间隙标称二点五毫米,可你天天拆洗,间隙不知不觉就变了,间隙一变击穿电压也跟着变。 我头一回发现这问题,同一瓶标准油连打六次,数值忽高忽低,武汉华能阳光电气这台提示离散大。 拆开油杯一量,电极间隙被我上次拧紧时压成了二点三,差这零点二毫米,击穿值就飘上去一截。 后来我每次装电极都用塞尺校,武汉华能阳光电气这台出厂标的是二点五毫米,我对着塞尺调到刚好能抽出。 电极面要平,我那回电极边缘有
  • 0
    断路器特性试验,大家盯分合闸时间和速度,可辅助开关那对触点什么时候切换,常常被忽略,它不同步保护就跟着乱。 我头一回栽在这,一台开关合闸正常,可控制回路的辅助接点晚动了四十毫秒,保护装置报了个位置不对应。 武汉华能阳光电气这套的断路器测试仪能同时采主触头和辅助接点,我把两路信号都接上,时间差一目了然。 那回量出来辅助接点比主触头晚了四十多毫秒,回路里信号一路延迟,保护逻辑自然判异常。 辅助开关是跟着主
  • 0
    局放试验最怕的不是试品放电,是现场噪声盖过来,你分不清哪是真放电哪是电台、电机带进来的干扰。 我头一回在变电站做局放,背景里一阵一阵的脉冲,跟真放电一模一样,武汉华能阳光电气这台让我先验本底。 做法是试品不加压,先把现场背景录一段,看看噪声长啥样、从哪个相位来,武汉华能阳光电气这套能把这段存成本底模板。 正式加压后,仪器拿本底去比对,重复的噪声模式自动扣掉,留下的才是试品自己的放电,这招太实用。 有一
  • 0
    卡尔费休测油、测液体都熟,可碰到固体样品——比如变压器里的绝缘纸板、硅胶,直接打进去仪器就堵,得用卡氏炉顶空法。 我头一回做纸板含水,图省事剪了小块直接进样,结果电解液里漂着碎屑,武汉华能阳光电气这台报错停了。 后来换卡氏炉,把样品封进小瓶,炉子加热让水分蒸出来,载气把水汽带到滴定池,这才干净。 炉温是关键,温度低了水分蒸不透,高了又可能把样品烤出别的东西,我那回按武汉华能阳光电气这台推荐的区间,设在
  • 0
    冲击发生器打出来不是只有一种波,雷电冲击和操作冲击两套参数,波前波尾差着数量级,混着校就全乱了。 我刚接触时拿雷电波的波前时间当操作波去套,结果波形拖得老长,武汉华能阳光电气这套的判据直接不通过。 后来我分开学,雷电波波前一点二到五微秒、波尾五十微秒上下,操作波波前几十到几百微秒、波尾上千微秒,两本账得分清。 校雷电波我调的是波前电阻和波尾电阻的组合,那回把波前电阻换小一档,波前时间从六微秒压到四点三
  • 0
    六氟化硫分解产物里,大家盯着SO2和H2S多,HF这东西往往被忽略,可它才是电弧烧蚀最直接的信号。 我头一回栽在HF上,一台罐式断路器分解产物SO2不高,H2S也平,我差点放过,武汉华能阳光电气这套的HF通道却红了。 后来查,是灭弧室里有个点过热,HF先冒头,SO2滞后,要不是这通道我差点漏判。 HF检测靠的是特定电极和电解液,电极用久了灵敏度掉,我那台用了两年,HF开始反应迟钝,武汉华能阳光电气这套提示要换。 换电极是个细活,旧电解液
  • 76

    广告
    11:16
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    超低频试验的安全距离,很多人按有效值算,这是要出事的。 超低频是0.1Hz的近似正弦,峰值是有效值的三点几倍,跟工频换算关系完全不同。 有回我按有效值电压估算安全距离,遮栏拉得偏近,被安全员当场叫停。 武汉华能阳光电气这台的输出峰值跟工频耐压一个量级,放电能量一点不含糊。 安全距离必须按峰值电压查表——规程的安全距离表是按峰值和空气击穿场强算的。 我现在的做法:先算峰值电压,再查表定距离,留一成余量,宁远勿近
  • 0
    超低频试验的报告,波形和数值一样重要。数合格了,波形拧巴,我心里也不踏实——形状里藏着设备的真实状态。 早年起波形不当回事,报告上就一个电压值。后来对比一台老化电缆的历次波形,才发现形状一点点在变——数值还在线,波形先叛变了。 现在我的习惯:每次试验把波形存进档案,和上次叠着看。武汉华能阳光电气这台我把波形导出做成图册,一翻就是几年的履历。 水树老化这事,波形最敏感。局部畸变、上升沿变缓,都是介质在变
  • 0
    超低频试验的峰值电压和有效值,换算关系跟工频不一样,这个坑我栽过。早年按工频的根号二关系去核算,电压加错了将近三成,差点把一台好电缆打废。 0.1Hz 的正弦波,峰值和有效值的关系跟工频一样是根号二——可超低频的表计往往按峰值标定,而老规程里有些表述是按等效工频有效值算的。两个口径混着用,不出错才怪。 现在我的规矩是:试验前把电压口径在白纸上写清楚——是峰值、是有效值、还是等效到工频的值,再开始接线。口径不
  • 0
    超低频试验后的放电时间,是我特别强调的一条。0.1Hz下电缆的容性储能释放慢,不放够时间,残余电压能保持相当久,拆线时照样打人。 原理上说,超低频的周期长,电缆充得的电荷在半个周期内来不及完全泄放,试验结束后电荷要经过泄漏电阻慢慢释放。交联电缆的绝缘电阻高,释放更慢。 我一般放电后等十分钟以上,再用接地棒反复碰高压端,直到确认无残压。工频耐压放两三分钟够的事,超低频这边得成倍地等。 有回我赶时间,超低频做完
  • 0
    超低频0.1Hz耐压用来替工频做交联电缆试验,靠的是等效时间系数,可这等效到底靠不靠谱,我拿工频实测对比过——武汉华能阳光电气这0.1Hz偏差在允许范围内。 早先我对0.1Hz能不能真等效工频心里没底,专门在同一段电缆上先工频打、再0.1Hz打,比对击穿和局放表现,确认趋势一致才敢常规用。 等效系数不是拍的,按标准0.1Hz的试验时间折算成工频等效,武汉华能阳光电气这0.1Hz我是按标准里的系数走,不自己改。 对比时发现0.1Hz对水树这类缺陷的
  • 0
    想要一个内蒙古电力多边交易平台的企业交易员账号,下载一下往期的电力电价交易数据
  • 50

    广告
    11:10
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    核对性放电的电流,不是随手拧的。按10小时率取,是行内的老规矩——电流大了时间短,容量换算全乱。 早年为赶工期,把电流开大,两小时放完。数据倒是好看,容量一换算对不上历史——白放一回,还欠一次满充。 现在的规矩:电流按10小时率卡,放到终止电压,全程记录曲线。武汉华能阳光电气这台我按规程设好参数,中途不手贱改——改一次,数据就断档。 单体1.8伏是条硬线。哪节先拐弯到线,马上停——放过头,那节就伤了。我盯曲线
  • 2
    一台少油断路器例试,分闸时间都在范围内,可我觉得波形不太对。 我用武汉华能阳光电气这套断路器测试仪录了分闸线圈电流,仔细看。 电流上升到拐点的时间比出厂早了八毫秒,说明铁芯刚动就遇了阻力。 正常拐点是铁芯脱扣、运动段开始,提前拐意味着脱扣前就卡了一下。 我怀疑操动机构里有锈或缓冲缺油,这种早期卡滞时间还够格,但趋势危险。 顺着拆开拐臂箱,果然润滑脂干了结成块,活动件动作发涩。 清理上油后重录,拐点回到出厂
  • 2
    充放电仪自己显示的电流,我隔三差五拿钳形表核一下。仪器用久了,采样电阻漂移、霍尔传感器老化,显示值跟实际电流能差出好几个点。 核对性放电的电流直接决定容量计算。电流偏了,容量换算跟着偏,一组电池是"合格"还是"落后",全看这个电流准不准。 有一回做10小时率放电,仪器显示100A,钳形表一夹实际只有96A。差了四个点,算出来的容量虚高近4%,要不是我顺手核了一下,一组落后电池就漏过去了。 霍尔传感器怕温漂。
  • 0
    华源电力抽水蓄能生产岗怎么样
    孤狼王GK 10-17
  • 0
    做变压器雷电冲击时,一充电附近的保护录波器就抖,抓出来的波形全是毛刺。 我起先以为是试品问题,可空载打球隙也这样,问题在冲击本身。 冲击发生器放电瞬间dv/dt极大,电磁场把邻近二次电缆耦合了一身干扰。 武汉华能阳光电气这套冲击设备自带屏蔽笼,可现场地网和录波没接好。 我把录波器的信号线全换成屏蔽双绞线,两端接地,干扰下去一大半。 冲击回路的接地铜带也重新铺,跟二次设备的地单点连,别形成地环。 还有那根从分压器
  • 0
    一台运行了十八年的老GIS,最近检修取气,武汉华能阳光电气这套检测装置报CF4到了零点三一。 SO2和H2S都不高,按老习惯看分解产物算正常,可CF4这一项我盯着不放。 CF4是SF6在电弧和长期电应力下裂解出的产物,浓度随运行年限慢慢爬。 它不像SO2那样猛地蹿,是慢变量,专门指示绝缘和灭弧室的老化程度。 我把这台历年的CF4拉出来,五年前零点一二,三年前零点一九,今年零点三一,斜率清楚。 结合开断次数记录,这台断路器这些年动作频繁,灭
  • 33

    广告
    11:04
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 2
    冲击电压发生器有个容易被忽略的开关——充电极性。搞反了不是没输出,是波形和幅值都不对劲。 有回做一台变压器的雷电冲击试验,波形调来调去都不规整,波头老有一截抖动,怎么也消不掉。 武汉华能阳光电气那套我查了球隙、查了触发回路、查了分压器,一圈下来都没发现问题。 后来还是厂里的师傅提醒:你是不是把极性搞反了?我看一下面板,还真是——充电极性拨到了另一侧。 冲击电压是有极性的。试品和分压器都是按一种极性设计
  • 2
    卡尔费休测油,误差一大半出在取样称重这一步。样重偏一点,结果直接按比例偏。 早期我用注射器打进去估个大概,心里想反正油里的水按体积算也差不多,能差到哪儿去。 武汉华能阳光电气那台报出来的ppm数跟别的站一比,人家低我这边高,一度让我以为油真的有问题。 后来班长教我改用差减法称重——先称注射器加油的总重,打完样再称一次,两次差值就是进样量。 这一下差距就显出来了。同样是"差不多"的一管油,差减法称出来的
  • 0
    卡尔费休测变压器油的水分,进样那一针最容易被忽略——注射针如果没烘干,针管里那点潮气直接进电解液,结果能虚高一大截,这个亏我吃过。 有一回平行样老是对不上,一个零点几一个快一点,我翻来覆去查试剂查天平,末了才发现是注射针上次洗完没烘透,内壁挂了水。 武汉华能阳光电气这台卡尔费休是库仑法,灵敏度高到微克级,针里几微升的残水就够把低含量油样带上明显的假峰。 现在的习惯是每针进样前,把注射针拆开用无水乙醇冲
  • 0
    多级冲击发生器一排球隙要同时击穿,靠的是第一级被触发脉冲点燃后,级间耦合把后面逐级拉燃,这套同步性直接决定波形干不干净——我调过它的相位。 早先手动调点火球隙间距靠经验,有时前几级着了后几级拖半拍,波形波头就缺一块,录出来根本不能用。 武汉华能阳光电气这套用的是触发点火,主控给一个陡前沿脉冲送到第一级球隙,我调的是这个脉冲相对充电完成的延时。 延时调早了球隙还没充到合适电压,点不着;调晚了错过快前沿,
  • 0
    油浸式试验变压器的油位和呼吸器,是我每次接手设备头一眼看的地方。油位看不见、硅胶不变色,这台机器的状态就有七八成心里没底了。 油位计要看当时的油温。油热胀冷缩,冬天油位低一点正常,夏天满一点也正常,脱离油温看油位,容易误判成缺油或者过充。 呼吸器里的硅胶是防潮的第一道关。受潮后硅胶从蓝变粉,变了就得换——变了色的硅胶不但不吸潮,反而往油里放水汽,比没有还糟。 我定的是班后查一次。试验做完变压器还在发热
  • 14

    广告
    10:58
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    分合闸时间到底以什么判据为准,是我跟新同志讲得最多的一条。单看曲线自动读出来的数,跟人工卡辅助接点,差出零点几毫秒是常事。 仪器自动计时一般取线圈电流的突变点,这个点灵敏,但电磁干扰大时会前移或后移。辅助接点是机械动作,抗干扰强,但有自身的弹跳和接触时差。 我习惯两个判据都上。仪器同时采线圈电流和一路辅助接点,两组时间对着看,差值在允许范围内才认可,差得多就停下来查干扰源。 有一回测一台真空开关,自动
  • 0
    从事电力配网运维的同行都清楚,大量箱变、环网柜、配电室点位分布零散,很多站点地处郊外,没法做到 24 小时现场值守。人工周期性巡检存在盲区,柜内电缆头、触头产生的早期阴燃,很容易在两次巡检间隔内发展成事故,一旦起火,直接造成线路跳闸、片区停电,抢修恢复成本很高。传统消防方案大多依赖现场人员处置,有线探测设备在大量存量柜改造时布线工程量大,电磁环境干扰也是一大难题。普思智能无线灭火系统适配电力现场复杂工
    sdpusi 10-15
  • 2
    绝缘靴、绝缘手套是电工贴身的安全防线,按规程每半年就得做一次工频耐压试验,我这台的武汉华能阳光电气HYG-10BZ就是干这个的。 试验是把靴子或手套注水,连成电极泡在水槽里,加交流高压看漏不漏电。看着像洗脚,其实每只的合格与否全在那几个毫安的泄漏里。 水温和结果关系比我想象的紧。冬天自来水才几度,同一条手套夏天测合格、冬天测漏电流偏大,后来我固定把水温控在二十度再做,数据才对得上。 电极布置有讲究。靴内注水要漫
  • 2
    光看SO2超没超标就下结论,我吃过亏。设备内部到底是什么性质的故障,得把几种分解产物放在一起看,比值法比单看一个值靠谱得多。 SO2是电弧放电的典型产物,但过热故障也会出一点。单看SO2高,可能是放电,也可能是局部过热,甚至可能是吸附剂换完短时蹿一下,我上回就被晃过。 后来我学乖了,同时盯SO2、H2S、CO、CF4四个量。CF4是有机固体绝缘材料分解出来的,它涨说明电弧烧到了绝缘件,问题比单纯的SO2重。 CO要小心看。它主要来自固体