0
-
0
-
0
-
0做地源热泵地埋管施工六年了,学校、办公楼、厂房的项目做了十几个。今天专门聊聊地埋孔的钻杆,这个东西看着是耗材,配不对真能把一个项目拖垮。 先说地埋孔的特点。 地源热泵地埋孔多数是100到150米深,孔径150到200,垂直度有要求,孔数动辄上百个,一个项目就是几千上万米的钻探量。地层以覆盖层、黏土、砂层、强中风化岩为主,软硬交替。这种深度和地层,对钻杆是持续的考验。 钻杆出问题有多疼?我们第一个大项目就交了学费:为了
-
2如题,有想法想施工的联系我
-
0旗舰力作登场 | 一图拆解荣事达空气能『揽季MAX』硬核实力
-
0荣任行业中坚 匠筑供热标杆|荣事达空气能持续领航热泵产业场景化突破
-
0空气能匹数怎么选?不是房子多大就选几匹❗还需要考虑这些条件
-
0智启新暖 聚势邢襄|荣事达空气能邢台内丘核心客户峰会暨采暖新品发布会圆满收官
-
0其实,夏秋季反季安装,才是空气能采暖制冷系统的黄金窗口期。避开旺季高峰,不仅能省下真金白银,更能收获精工安装、提前试用、稳定运行的长期收益。
-
0碳减排案例·学校采暖篇丨荣事达空气能打造校园清洁采暖标杆
-
0
-
2我河北的家住在河边,离河边30米,4.5米就出水,水温应该10度多点,要是供180平米,应该选择哪种方式,抽水往河里排,一抽多注,还是多打浅井下pe管,井深井数井间距应该怎么做。深井费用承受不了。
-
0
-
0想安装地源热泵,查询了下美意主机,现在的新机听说减配了,压缩机换成海立的转子压缩机,不知道盖能不能要
-
0地源热泵http://www.zbhnhbkt.com是一种将地下的热量转化为室内热量的供暖方式,与传统的燃气、电力等供暖方式相比,具有更高的能效和环保性。地源热泵主要由地热换热器、压缩机、膨胀阀、冷媒管等组成,其供暖方式包括地暖和热水供暖两种。 1.设备成本:地源热泵的设备成本包括地源热泵主机、地源换热器、水泵、管道、控制系统等。设备成本的大小取决于系统的规模和品牌等因素,一般来说,每平米的设备成本在500元至1000元之间。
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1倒计时!!!2025第19届世界电热展, 8月8-10日在广州广交会展馆A区举办,同期举办储能及新能源博览,请点击链接登记获取免费参观门票,温馨提示:现场需要收99元/人,赶快行动起来吧 https://www.hwvips.com/?x=NhjwE656&y=25054c2b1cc4b17c950b1a5
-
3我单位2005年山东海利丰的地源热泵空调,去年起地源侧温度逐步升高导致夏天制冷差,有什么解决办法,前两年还行,今年地下水回水温度明显高了,怎么办
-
1私活,找改写制冷机组控制程序为制冷制热控制程序的工程师
-
0
-
0
-
0出供2万平地源热泵
-
9浙江嘉兴世合理想大地采用的是美意地源热泵,房子面积140平,夏季一天耗电 70度电以上,冬季 80度左右。这样算正常吗?
-
1光伏发电取暖可行吗
-
1
-
0
-
0
-
1时间:2025年5月16-18 地点:内蒙古呼和浩特国际会展中心
-
0
-
0
-
0
-
2
-
0
-
0
-
1
-
1我们单位有大型建筑群,采用4台螺杆式地源热泵,夏季冷负荷超6千KW,冬季负荷多10%,空调面积超8万平方米,地埋侧换热井约1200口,17年正式运行,现功耗逐年上升,需要进行技改。请各位大神帮推荐靠谱,有当下技术优势的单位帮助我们开展技改工作。
-
0
-
0
-
0
-
7
-
0
-
4