1问:三菱步进电机,在正传的频率是固定的,但我想让他反转的时候速度快一点,怎么做? 答:将电机旋转速度用一个寄存器储存,然后通过mov指令将速度值
-
4问:是不是一般指令是不是可以通用?就是英文缩写的那些是不是会一样? 答:功能指令的意义是一样的,但表达方式不一样。例如三菱的加法指令是ADD,可
-
3问:三菱GRS 2000W的伺服驱动器,接单项220的电源,一开机的时候提示过载,驱动不了,怎么回事? 答:检查一下你的相序,应该是相序接错了!
-
3问:三菱:计生产数量的程序,我的PLC是FX1N的,计数器用的是C34,这个计数是对的,但我用DMOL K12 C34 D980,这里面的C34就乱。 答:这是因为这个计
-
4问:三菱步进电机,在正传的频率是固定的,但我想让他反转的时候速度快一点,怎么做? 答:将电机旋转速度用一个寄存器储存,然后通过mov指令将速度值
-
4问:是不是一般指令是不是可以通用?就是英文缩写的那些是不是会一样? 答:功能指令的意义是一样的,但表达方式不一样。例如三菱的加法指令是ADD,可
-
5
-
9李群:高级工程师,2006年、2010年被西门子公司评为“西门子自动化专家”,技成培训金牌讲师之一,多年自动化控制技术培训经验,曾在上海西门子工业自
-
4梁斌:华南理工大学工程硕士,2005年7月至今,西门子(中国)有限公司工程师,负责项目设计执行、OEM样机开发,技术支持,客户培训。接受过比亚迪,富士
-
4问:三菱:D526-D7999都是断电保持型的,是什么意思?是不是说就是我将数据写入到这些个寄存器里面,断电之后都会保存下来?文件寄存器是什么? 答:
-
4问:三菱步进电机:三菱FX-MR的可不可以控制步进电机? 答:不可以的,这个是继电器输出型的,要那种MT才可以!
-
12
-
10
-
3为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表
-
4问:三菱2N的模块16EX 什么意思?8EX呢?8ER呢? 答:是扩展模块 E表示数字量的扩展,X表示输入,开关量的扩展模块。8EX是说一个八点的扩展模块,8ER表示
-
4问:三菱:PLC输入、输出显示灯亮,但监控的时候程序里面的没有输出。 答:断开PLC,使用仿真软件试一下,要是可以,就要保证你在在线监视状态下。应
-
3问:三菱FX2NPLC程序如何加密? 答:编程软件里面选在在线-登陆关键字-新建登陆关键字,然后跟PLC通讯,把程序下载到PLC里面就可以了。
-
5
-
0
-
40新来的朋友请留ID 以便互粉!此贴长期有效...欢迎常驻
-
14丁先群:高级工程师,技成金牌讲师之一。具有丰富的自动控制技术开发经验,丰富的大工程自动控制项目经验,曾在全国主要城市巡回讲解过变频器应用技术
-
32技成吧有专业从事制造业的教授、专家 对于大家提出的问题会做出详细的解答!在校的大学生可以通过技成吧了解社会工作需求,有需要培训的朋友可以通过