目前我在网上看的温控器安装的好像不太对,商家和网上都是把温度测量探头安装在炉子出口的水管上,用探头测量炉子出口水温,当水温大于40度时启动水泵,当水温低于40度时停止水泵,以节约电能。这种探头安装有个问题,就是当泵停止了,但炉子的火还在烧,泵不循环,炉水是死水,炉子一会就开锅,或出水温度一直高于40度,泵就一直循环,房间的温度不是就一直往上升,不节能,不舒服。
温度测量探头应该测量房间的温度,并把温度设置在合适的温度(比如23~24度),当房间温度高于这个值时,停泵,同时还应该关小炉门,减小燃烧;当房间温度低于设定值(比如23~24度),这时打开炉门加大火力,启动循环泵,这样设置,即节能,房间温度还舒服。