空气过滤器用了一段时间压差偏高?六个常见原因排查方法

只看楼主收藏回复

过滤器用着用着,发现压差比以前高了,或者比同一批安装的其他过滤器高出一截。这时候该怎么办?是马上换掉,还是先找找原因?
今天列出六个最常见的压差异常原因,以及对应的排查方法。下次遇到这个问题,不用慌,按顺序查一遍就能找到答案。
原因一:过滤器真的到了寿命终点
这是最常见也最简单的原因。过滤器用了一段时间,滤纸上积满了灰尘,压差自然会上升。如果压差已经达到初始值的2到2.5倍,而且使用时间也在正常范围内,那就不用查了,直接换新的。
判断方法:查看安装日期和累计运行时间,对比同型号过滤器在类似环境下的历史更换周期。如果时间差不多到了,那就是正常老化。
处理方法:更换同型号的新过滤器。同时记录本次的使用时长,作为下一次更换的参考依据。
原因二:预过滤失效或缺失
如果初效过滤器或者中效过滤器的压差异常升高,首先要检查它的上一级过滤器是否还在正常工作。比如中效过滤器压差偏高,有可能是前面的初效过滤器已经破损或者安装不到位,导致大颗粒粉尘直接穿过了初效,提前堵住了中效。
判断方法:检查初效过滤器的外观是否有破损、安装是否严密、压差是否正常。如果初效的压差偏低(低于正常范围),说明它可能已经失效了,气流带着灰尘直接绕过去了。
处理方法:更换或修复上一级过滤器。然后在更换中效的同时,把初效也一并处理好,避免同样的问题再次发生。
原因三:环境粉尘浓度突然升高
过滤器的工作环境和周围环境密切相关。如果附近有新工地开工、道路施工、工厂排放增加,或者到了沙尘暴季节,空气中的粉尘浓度会大幅上升,过滤器的寿命就会明显缩短。
判断方法:回忆一下近期周围环境是否有变化。比如隔壁在装修、楼下在修路、或者最近几天雾霾特别严重。也可以对比同期其他设备的积尘情况,比如空调滤网、电脑风扇上的灰尘是否比以前多了。
处理方法:如果是短期环境变化(比如施工期),可以加密巡检频率,必要时提前更换。如果是长期环境恶化,建议在进风口加装一级预过滤,或者升级过滤器的等级。
原因四:过滤器受潮
在高湿度环境下,滤纸会吸收空气中的水分,导致纤维膨胀、孔隙变小,阻力随之上升。特别是珠三角的梅雨季节,或者食品厂、印染厂等湿度高的场所,这个问题很常见。
判断方法:拆下过滤器检查滤纸表面是否有水渍、变色、发霉的迹象。用手触摸滤纸,感觉是否比正常情况更软、更潮湿。如果滤纸上有黑色或绿色的霉斑,说明已经受潮滋生了微生物。
处理方法:受潮轻微的,可以尝试在干燥环境下放置一段时间,待水分蒸发后压差可能会恢复一部分。受潮严重或已经发霉的,必须更换,因为发霉的过滤器会成为污染源,吹出来的风反而更脏。
预防措施:在过滤器前端加装除湿模块,或者在梅雨季节加密巡检频率,发现受潮及时处理。
原因五:安装密封问题导致旁通漏气
这个原因比较隐蔽。有时候压差偏高不是因为过滤器本身堵了,而是因为安装密封出了问题,导致部分气流从过滤器边框和框架之间的缝隙旁通过去,剩下的气流被迫以更高的速度通过过滤器,造成局部阻力升高。
判断方法:用烟雾笔或发烟罐在过滤器边框和框架的接缝处进行测漏。如果有烟雾从接缝处渗入过滤器下游,说明存在旁通漏气。另外,检查过滤器的压差计读数是否稳定,如果读数波动很大,也可能是漏气的表现。
处理方法:重新安装过滤器,确保密封条均匀压缩。如果密封条已经老化,更换新的密封条。如果框架本身不平整,需要进行校正或加装密封垫片。
原因六:风机或风阀故障
最后一个原因不在过滤器本身,而在系统端。如果风机的转速下降、皮带打滑、或者风阀误关闭,会导致通过过滤器的风量减少,但压差反而可能升高。这是因为风量不足时,过滤器表面的气流分布不均匀,局部风速过高,导致压差读数异常。
判断方法:检查风机是否正常运行,皮带是否松动,风阀是否在正确位置。测量风机出口的风速和风量,对比设计值是否一致。如果风量明显偏低,问题可能在风机或风阀上。
处理方法:修复风机或调整风阀。如果风量恢复正常后过滤器的压差也随之回落,说明过滤器本身没有问题,是系统端的原因导致的假象。遇到过滤器压差异常升高,按以下顺序排查:
第一步:看使用时间。如果到了正常更换周期,直接换。
第二步:查上一级过滤器。如果上一级失效,先修上一级。
第三步:看环境变化。周围有没有新污染源,或者湿度是否异常。
第四步:检查是否受潮。拆下来看滤纸有没有水渍或霉斑。
第五步:测漏。用烟雾笔检查边框密封是否完好。
第六步:查风机和风阀。确认系统端的风量和风压是否正常。
按照这个顺序走一遍,90%的压差异常问题都能找到原因。找到原因之后再决定是换过滤器、修密封、还是调系统,就不会盲目更换造成浪费了。