冷凝式壁挂炉与地板采暖系统的优势结合

只看楼主收藏回复

3 冷凝式壁挂炉与地板采暖的优势结合
3.1 采暖系统的回水温度影响

图1 供热系统供回水温度的影响

图2 供热系统的解决方式
对于燃气壁挂炉的供回水温度,从图1中我们可以看到,对于传统的75℃/60℃供回水温度系统在整个供暖期间,室外温度在低于-3℃的情况下,系统需求温度都会低于烟气的**温度57℃,对于普通燃烧技术的壁挂炉需要采用混水装置来降低供水温度和提高回水温度,以避免壁挂炉内部长期低于**温度;而对于冷凝式壁挂炉,完全满足直接供给地板采暖需求的水温,不受此限制。
对于采暖系统供回水的解决方式比较,我们可以从图2中得出,冷凝式壁挂炉是最理想的系统连接方式,无需采用混水装置来提高回水温度。
3.2 采暖系统热效率和节能的考虑
按照国内壁挂炉的能效标准GB20665-2006 供回水温度为80℃/60℃时普通壁挂炉全负荷的效率在90%左右,冷凝式壁挂炉全负荷则在99%左右,而根据EN483在供回水温度50℃/30℃时全负荷效率则为105%左右,最高能达到109%。而供回水温度50℃/30℃刚好满足地板采暖要求,无需让冷凝式壁挂炉运行在低效率的高温段,充分发挥冷凝式壁挂炉的节能作用。单单从壁挂炉热效率来看,冷凝式壁挂炉要比普通壁挂炉的热效率高出15%~20%左右。而地板采暖相对于普通散热器采暖效率要高出12%左右,冷凝式壁挂炉和地板采暖两者相结合相比于普通壁挂炉和普通散热器的结合效率要高出30%左右。冷凝式壁挂炉和地板采暖的结合无疑是最为节能的选择,节能的同时,烟气的污染物排放也大大降低。
3.3 热源对采暖系统负荷变化的适应性
采暖系统的负荷随着室外温度的变化而变化,同时因使用人群的采暖要求不同,采暖的负荷也不同。普通壁挂炉因其自身的燃气和空气调节装置限制了其负荷的适应范围,一般在40%~100%,甚至最小负荷更高。刚开始采暖时,采暖的负荷需求较低,而最冷时采暖负荷需求最大。很难选择一款既能满足各种负荷需求,又能平均运行费用最低的产品。而冷凝式壁挂炉则很好的解决了负荷的适应性问题,其全预混的结构和宽广的调节比例范围更好的适应用户和气候的变化。其负荷范围一般为30%~100%,最小可以做到20%。冷凝式壁挂炉可以为用户提供更节能、更环保、更能适应特殊情况的热源。
4 结论
随着国家节能减排政策的力度逐渐加大及冷凝技术的日益成熟,相信冷凝式壁挂炉结合地板辐射采暖的系统在不久的将来会在中国市场上得到广泛的应用。