电子电器维修吧 关注:415贴子:978

UPS维修记录----供参考

只看楼主收藏回复

本屌镇楼


来自Android客户端1楼2013-09-06 15:37回复
    客户送修两台 容量1KVA 700W 现象通电无反应,按键不起动


    来自Android客户端2楼2013-09-06 15:41
    回复


      来自Android客户端3楼2013-09-06 15:42
      回复
        拆机


        来自Android客户端6楼2013-09-06 15:45
        回复
          电池保险烧毁


          来自Android客户端7楼2013-09-06 15:47
          回复
            自恢复保险丝烧毁


            来自Android客户端8楼2013-09-06 15:48
            回复
              拆掉3525驱动板,目测很多场效应管已炸裂


              来自Android客户端9楼2013-09-06 15:50
              回复
                你们这些难兄难弟合影


                来自Android客户端10楼2013-09-06 15:56
                收起回复
                  用20N60C3代替了15N60C3 用P8120代替了P860 备料焊接 测试


                  来自Android客户端11楼2013-09-06 15:59
                  回复
                    我艹网络出问题了


                    来自Android客户端12楼2013-09-06 16:16
                    回复
                      继续


                      IP属地:河北来自Android客户端13楼2013-09-06 19:54
                      回复
                        装机


                        来自Android客户端14楼2013-09-06 21:47
                        回复
                          手机出问题了 一发帖就网络异常


                          来自Android客户端15楼2013-09-06 21:50
                          回复
                            上电待机正常


                            来自Android客户端16楼2013-09-06 22:09
                            回复
                              旁路正常


                              来自Android客户端17楼2013-09-07 00:01
                              回复