智能复合开关_通讯控制、补偿监测——特点

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • liwei028
  • 活跃吧友
    4
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
主要特点:过零投切、补偿监测、通讯连接、数码管显示、投入闭锁、过流保护切出
1. 过零投切:电压过零投入,无涌流;电流过零切出,无拉弧;
2. 补偿监测:补偿无功、电容器容值率、电流、电压、投入累计次数、投入累计时间、开关状态、故障信息、告警信息(开关异常、缺相、空载、过流、电容器异常)
3. 通讯连接:通讯控制开关投切、通讯上传监测信息
4. 数码管显示:显示监测信息
5. 完善的闭锁功能:
闭锁开关投入,告警指示灯显示,数码管可查询。
u 停电闭锁:
u 缺相闭锁:
u 空载闭锁:
u 时间闭锁:
来电后,10秒钟接收投入命令
保护切出开关后,间隔5分钟接收投入命令
控制切出开关后,间隔2分钟接收投入命令
6. 可靠的保护功能:
切出已投入开关(分补:只切出该相,停电三相切出),告警指示灯显示,数码管可查询,通讯自动上传。
u 停电保护:开关输入停电,持续时间超过0.3秒,保护动作。
u 缺相保护:某相无电压,持续时间超过5秒,保护动作。
u 过流保护:
电容器容值率大于150%,持续时间超过0.5秒,保护动作。
过流保护使能/禁止,通讯可控制
7. 丰富的告警信息:通过告警指示灯提示,数码管、按键查询;通讯查询。
u 缺相告警:
u 空载告警:
u 过流告警:
u 电容器衰减告警:电容器容值率小于50%
控制命令发出,动作间隔时间满足、开关无故障(故障指示灯无提示)条件下,开关任然不动作。可通过告警提示,查询告警信息,了解开关拒动(闭锁)原因。