电压有点高了,怎么办

只看楼主收藏回复

我们这是500kva的变压器,现在电压到410多了,空压机没办法启动,怎么办?之前调整过变压器,调低一个档位电压到390设备全开后电压370左右有的设备不能正常运行,现在我们应该怎么办?因为工艺要求必须要先开空压机


来自Android客户端1楼2014-08-06 22:40回复
    变压器调低一个档,然后用电容补偿柜补偿就可以了


    2楼2014-08-06 23:44
    回复
      空压机多大的啊?单加一个自耦调压器行不?


      来自Android客户端3楼2014-08-06 23:49
      回复
        有过电压保护?


        来自Android客户端4楼2014-08-06 23:50
        收起回复
          加个稳压器也行


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2014-08-07 00:38
          回复
            不至于吧,电压都在允许范围内啊。你是什么设备啊?电压要求那么严。


            6楼2014-08-07 00:56
            收起回复
              加大变电室到车间电缆截面使压降小于10v


              IP属地:山东7楼2014-08-07 01:24
              收起回复
                410 还是比较正常的我们的都425也没事


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2014-08-07 02:01
                回复
                  410高吗?我这里平均420,晚上低谷有时435,设备正常运转好几年,未见任何异常!


                  IP属地:山东来自手机贴吧9楼2014-08-07 07:54
                  收起回复
                    过压,低压保护都整没他


                    IP属地:山西来自Android客户端10楼2014-08-07 08:22
                    回复
                      三相电压真的达到标准380伏不易,要么高,要么低,在企业有自己的变压器一般都高于380伏,否则,在全负载的情况下就低于380伏了!!
                         ……左手捏着零,右手摸着火,你可别合闸,否则毁了我!!
                         


                      来自Android客户端11楼2014-08-10 16:02
                      回复
                        变压器现在是什么档位?不能再调了吗?


                        IP属地:辽宁12楼2014-08-10 16:11
                        回复
                          啥空压机,这么矫情,一般来说电压在360——420之间设备运行无压力。啥设备对电压要求这么高,直接再上一台500KVA自动带载稳压器吧!


                          IP属地:江西来自Android客户端13楼2014-08-10 16:23
                          回复
                            410偏高,但也不至于空压机无法启动,你应该找别的原因。
                            370的电压也只能算略低而已,什么设备无法运行?


                            14楼2014-08-10 16:37
                            回复
                              把空压机保护电压调高一点


                              来自iPhone客户端15楼2014-08-10 16:38