配电室从高压柜接出来的10kv电缆需要留余缆吗?如果不留余缆如果电缆头坏了一个怎么办,如果留余缆走电缆沟该怎么放啊,


来自Android客户端1楼2015-05-07 20:02回复


    来自Android客户端2楼2015-05-07 20:22
    回复
      2026-06-06 18:16:46
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      需要有余缆,是单独的沟吗,如果是就应该有电缆检查井,可以在井中绕一圈


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2015-05-07 20:22
      收起回复
        从环网柜到户表不要留太多,起码济南的户表是禁止电缆盘余的,,,10KV的进线一般是主供加备供,我去年看的几乎没有留盘余的,济南的标准好像也禁止留太多,粗的线盘余多了做头不好做


        IP属地:山东4楼2015-05-07 20:26
        回复
          盘圈啊 8字的最好


          5楼2015-05-07 23:20