洁净室设计,按照规范要求,设计一送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况,可采用单元式净化系统的,不用设机房),各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。
1、由于净化空调工程对施工成品要求较高,其主要是密封性和洁净要求。所以在施工程序上要严格工艺纪律,协调好土建、装饰、安装等专业的配合。
2、施工要求和技术措施
洁净空调工程除按《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ243—82)和《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304—88)规定施工要求外,还必须按照《洁净空施工及验收规范》进行施工。
为了达到以上要求,制定以下施工技术措施:
(1)风管制作在厂房内进行,以免长途运输使风管不易保洁。
(2)风管制作需一个洁净的施工场地,如在厂房制作,需门窗及屋面防水,地面混凝土完工后进行制作施工。
(3)加工风管用的镀锌板必须为优质板,加工前镀锌板必须用镀锌板必须用洗涤剂清洗、擦净、干燥后使用。世纪星介绍如镀锌板表面起泡脱掉,需刷磷化底漆及锌黄底漆各一遍,调和漆两遍(洗涤剂需用中性,并先做试验,合格后再用)。
(4)制作场地洁净,垃圾经常清扫,制作时手套不许有油污,镀锌板、风管不许在地面拖行,不准穿着鞋踏上已清扫干净的镀锌板面。
(5)制作法兰吊装、风机座时,切割、除锈、焊接和风管制作场地隔开,铁件刷油干燥后才能进行装配、安装。
(6)小风管合口后需用塑料布封住两端,码放在清洁的场地,安装时运入现场后再拆封口,大风管安装前再次清洁干净后进行安装。
(7)风管安装用支吊架,打孔和预留洞修整应在风管运入安装现场前进行。
(8)擦拭风管和镀锌铁皮不准用易掉棉丝的织物,需用较牢的棉布。
(9)工具、机具、工作服、手套要保持清洁。
更多资料 —— 湖南纯臻净化 http://www.hnjhgc.com


1楼2015-09-26 15:23回复


    3楼2015-10-06 14:15
    回复
      无尘车间维持一定的空气流量来保持清洁度和颗粒数。流量根据每小时的换气次数来确定,同时这也决定了风机尺寸、建筑构型和能量消耗。在保持洁净度的前提条件下,空气流速的降低可以降低建造及能耗成本。换气次数降低20%就可以使风机的尺寸降低50%。


      5楼2015-10-09 15:11
      回复

        洁净室净化空调施工要求:
        1、风管和部件应采用优质镀辞钢板,风管内表面必须平整光滑,不得在管内加固风管,咬接应采用联合角咬口,接缝必须涂密封胶。风管连接不应采用内法兰。风管必须设密封清扫孔,总管上应有风量测定孔(支干管上根据需要设置)过滤器前后要有测压孔。防爆区排风管咬口缝要用焊锡密封。
        2、风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光,系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料。
        3、高效过滤器安装前必须对洁净房间和净化空调系统全面清扫、擦洗,达到清洁要求后,开启净化空调系统连续试运行12小时以上,再次清扫,擦洗洁净室,立即安装高效过滤器。
        更多资料:
        http://www.hnjhgc.com
        http://czjhgc.1688.com
        联系方式:0731-86965510 胡经理
        地址:湖南省长沙市星沙街道松雅小区B-11-100


        6楼2015-12-28 13:08
        回复


          7楼2015-12-29 14:33
          回复
            无尘车间装修施工项目:
            1、隔墙板:包括窗户、门,材料是彩钢板,但彩钢板的夹芯有很多种。
            2、天花吊顶:包括吊杆、纲梁、天花板格子梁,材料一般是:彩钢板与无尘板。
            3、照明器具:采用无尘专用灯具。
            4、无尘车间制作主要包括天花吊顶、空调系统、隔断、地面、以及照明灯具。
            5、地板:高架地板或防静电PVC地板或环氧树脂地板。
            6、空调系统:包括主机、风管、过滤器系统、FFU等。


            8楼2015-12-31 10:53
            回复
              无尘车间给水排水
              一、无尘车间内的给水排水干管,应敷设在技术夹层、技术竖井、 地沟管槽内或地下埋设。洁净厂房内应少敷设管道。引入洁净厂房的支管宜明敷,但对空气洁净度等级要求高的洁净厂房可暗敷。
              二、洁净厂房内的管道外表面,如可能结露,应采取防结露措施。(更多:http://www.hnjhgc.com 湖南纯臻净化工程有限公司)
              三、管道穿过洁净厂房顶棚、墙壁和楼板处应设套管。管道与套管之间应采取可靠的密封措施。
              四、管道不宜穿过防火墙。如必须穿过时,穿墙管及其套管应为非燃烧体管材。