Controller Link是一种可以轻松高速发送和接收大量数据的FA网络。是欧姆龙PLC中最常见的一种通讯协议,主要用作于PLC与计算机、触摸屏等之间的共享数据与收发信息。今天我们遇到的麻烦事,就是出自于Controller Link的通讯模块--CLK模块。
故障现象:CLK模块 RUN灯不亮,ERC灯常亮,并且无法通讯(如图)


IP属地:广东1楼2015-10-10 14:34回复
    原因解析:节点(NODE)号设置不正确,超出范围


    IP属地:广东4楼2015-10-10 16:37
    回复
      解决方案:将节点号设置在01 到 32(或01 到 62)范围内

      什么情况下,可以将节点号设定到 1 到 62?
      1、网络上的所有节点都是使用CS1W-CLK21-V1,CS1W-CLK23,CJ1W-CLK21-V1,CJ1W-CLK23 模块组成
      2、网络上所有模块的62 节点模式开关打开
      3、至少要使用一个CS1W-RPT01 中继单元
      只要正确的设置节点号,CLK模块无法通讯的问题就轻松解决啦,很Easy吧~