前几天弄一台机,弄完了看见旁边的一台老爷机也是少一点点,看着心里不舒服,手贱就加点制冷剂,加到回气管滴露。
第二天上班过去看,温度不够,压缩机嗡嗡转,一摸机头很热,那个心里纳闷,难道制冷剂又没?上表一量,低压负压,停机还是负压。估计是堵了,放了半个小时还是负压,果断割开毛细管尾处,吱一声有点制冷剂喷出,但很小,三条好像只有一条是通的(没什么看清)基本确定是毛细管堵,接着割毛细管头处,割开后制冷剂喷得哗哗响,整个机房都朦朦胧胧。看着手里割下的毛细管(一组三根)其中一条头部有赃东西堵了,另外两条能够吹通,也不知是不是割的过程中把脏东西震落了。,没氮气,没干燥过滤器,两个步骤就省了,开机运转两三分钟后焊回毛细管,抽真空,加制冷剂,低压加到0.2mpa制冷剂没了,毛细管后面还结霜,应该是不够的。快下班了懒得回去拿,检查没漏点后走人。
今天上班过去看,机子还能正常运转,就是制冷效果差,回去拿制冷剂去加,加到回气管滴水时停下,就在那里看,五分钟左右达到温度停机,把温度下调后启动,再有七八分钟,突然回气管猛结霜,压缩机声音变大,然后霜慢慢化去,一看表已经负压了,悲剧啊,关机还是负压,表慢慢能回,但很慢。然后带几个疑问下班了。
疑问一;制冷剂不够时还免强能运转,加够后为什么负压?
疑问二;干燥过滤器能不能过滤脏东西。
疑问三:低压负压有几个原因造成?现在确定不是缺制冷剂,冷凝器蒸发器表面没赃。
