施耐德C65n D40的三相空开,ue=400V,我这边的工厂的三相电源标准是415V(工厂在马来西亚),但实际测量能达到417V~420V左右,经常烧毁空开,请教高手是什么原因,和高电压有关系吗?负载是11kw的三相电动机,三角形△接法的。



IP属地:马来西亚来自Android客户端1楼2016-04-03 21:52回复
    应该没问题吧。11kw ,额定电流大概21A,40A的空开没有问题吧。所有的线路都紧紧。这种情况,不会是缺相造成的,起码热继要先动作呀。


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2016-04-03 21:58
    回复
      也接触过430V ,甚至超过这个电压的情况,电机电流会增大些


      IP属地:四川来自Android客户端5楼2016-04-03 21:59
      回复
        你好,请问和额定电压有关系吗?这里实际的电源电压高于额定电压。


        IP属地:马来西亚来自Android客户端6楼2016-04-03 21:59
        收起回复
          拆开看看


          来自iPhone客户端10楼2016-04-03 22:23
          收起回复
            11KW直接启动?启动频繁吗?要是不频繁、你的空开是假的可能性很大啊


            来自iPhone客户端13楼2016-04-03 23:09
            收起回复
              看着向分断能力不足拉弧了


              来自iPhone客户端15楼2016-04-03 23:14
              回复
                施主,老衲觉得你还是换个63A的吧,星三角接发是降压启动。施主没考虑启动电流,建议加控制箱含相序保护器,接触器,热继电器的


                来自Android客户端16楼2016-04-03 23:51
                回复
                  换塑壳断路器试试


                  IP属地:加拿大来自Android客户端18楼2016-04-04 05:32
                  回复
                    换牌子试下,如正泰,德力西,人民什么的来证明这个不是假货。


                    IP属地:广东来自Android客户端19楼2016-04-04 06:26
                    回复
                      很有可能是假货


                      IP属地:浙江来自Android客户端20楼2016-04-04 06:34
                      回复
                        感觉启动电流大了,我以前碰到过7.5的电机40a断路器,一启动就跳闸,换了60a的好了,再就是有可能你这断路器是假的,承受不住11千瓦


                        来自iPhone客户端21楼2016-04-04 06:45
                        回复
                          另外,相同的功率电压越高电流越低,这种断路器耐压最少1KV以上,不信你拿个新的用摇表测试。


                          来自Android客户端23楼2016-04-04 07:28