  • 8回复贴,共1

DCS系统问题,急!急!急!

只看楼主收藏回复

DCS系统操作员站显示电机温度-7℃,但实际温度是17℃左右,查找故障断开PT100热电阻温度传感器温度显示无变化,求教各位大神指点,这究竟是什么问题啊?为什么断开温度传感器还有温度显示啊?


来自iPhone客户端1楼2016-05-04 16:30回复
    大神都哪儿去了?


    来自iPhone客户端2楼2016-05-05 10:45
    回复
      没人!没人!还是没人!


      来自iPhone客户端3楼2016-05-05 14:25
      回复
        来人啊


        来自iPhone客户端4楼2016-05-06 11:52
        回复
          本身可能热电阻断了,换一个新的这个--7可能是最低值,或者把其他的正常相同类型的换到这个上面,检查线路,plc有问题的可能性不大


          IP属地:湖北来自Android客户端6楼2016-05-08 20:43
          回复
            你可以先用万用表测一下温度计的电阻是多少,折算成温度是多少。如果是测得单位千殴,就是温度计坏了,可以换一个。如果是一百多欧就是正常的,可能是线松了或者是到控制柜的线有问题。具体问题,具体分析。


            IP属地:江西来自Android客户端7楼2016-05-10 15:10
            回复
              传感器用万用表量是正常的,可为什么断开传感器电脑显示温度还是没有变化,另外,电脑提示是什么通道断开。


              来自iPhone客户端8楼2016-05-11 05:10
              回复
                看下PLC模拟量通道和数据是否被修正过,一般不变是有地方短路。


                IP属地:河南来自iPhone客户端9楼2016-05-11 07:31