电工吧 关注:545,678贴子:8,190,153
  • 4回复贴,共1

一例三孔插座接线错误引起的跳闸

只看楼主收藏回复

2016年5月5日下午快下班时表弟打电话说是家里空调插座自己接不好,叫过去帮忙,一听欣然应允,遂前往他家。到现场后发现情况是:表弟家的空调移机只要空调插好插座一启动就跳闸,而且跳的不是户内的配电箱,而是楼底下的电表箱总闸。表弟已经试过几次,故不敢再试怕影响整栋楼用电安全。开始我首先想到的是难道插座内部有短接点,随拆下插座本体检查,此时发现三根接线全为红绿线,分不出火、零、地线,此时还没有往理论方面分析,还是检查插座内部有无问题,此时表弟一句话道出实情,下午安装空调师傅说插座内部线路接反会导致跳闸问题,此时恍然大悟,具体分析如下文。


IP属地:山东1楼2016-05-06 11:10回复
    漏电断路器漏电电流检测元器件的原理是零线和火线形成电流通路,总电流矢量和为零,当出现接地故障时地线会有电流,检测元器件中的电流将不为零,此时检测元器件会使漏电断路器动作跳闸。此时立即叫表弟去买了验电笔,把火线找了出来接对了火线,但零线和地线实在是验不出来,我想当然的以为只要火线别接到地线上就不会形成短路故当用验电笔验出火线后,虽然火线接正确,但是零线和地线接反,此时合闸全楼又没电了,我瞬时懵了,这可怎么办,后来一想零线和地线也不能接反(如图一中虚线所示),遂调整了零线和地线的接口,此时物业已经合上电表箱总闸,表弟害怕再跳闸,建议明天再弄,因为天已经黑,楼下还有一家超市,怕再跳了闸影响公共用电。我相信自己的判断,果断合闸送电,此时恢复正常,更加验证了我的理论分析与判断。至此一例插座接线错误引起的跳闸维修完成,以前没有意识到火、零、地线的判别与颜色区分,通过这件事我们应该更加注意不同线的线色区分,施工时尤其要注意。表弟家的这三根线全部为接红绿相间的接地线的线色,故很难区分。


    IP属地:山东2楼2016-05-06 11:11
    收起回复
      值得学习一下。


      3楼2018-04-03 18:55
      回复