求解:停机后高低压变低的原因
只看楼主
收藏
回复
马宗万
烈冷-70
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
美的双机头冷水机组(R22干式的,热力膨胀阀),运行时机组正常,停机后,其中一台压机高低压慢慢变低,至3公斤左右(环境温度18度左右),另台7.5公斤左右,求其原因!
大连闫晓涵
轻寒-120
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
很可能漏:一个外漏,一个内漏
乖乖风风
暴冷-90
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
其中一个表有问题吗?
肃宁
小赵制冷
烈冷-70
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
弱弱的说句:怎么不考虑冰堵?不然高压不可能那么低
339500704
轻冷0℃
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1膨胀阀开量一个大一个小,制冷剂量不一样
2机头串气
3电磁阀回流