一个关于空开接线的问题

只看楼主收藏回复

各位朋友大家好。我自己装家里的电路,遇到一个问题。是自建房3层楼。现在装好线路了,在装好空开的时候遇到一个问题。我电箱是63A空开做主开关,后接63A漏保,然后再接到后面3个40A空开,从左往右分开控制1.2.3楼。问题来了。当我接好线后全部打上开关,1.2楼通电,打到3楼后,漏保跳闸。我把3楼空开输出端火线和零线对换接线,然后空开打上漏保是不跳的。但是3楼是不通电的。1.2楼通电。之后我把漏保的输入端零火线换成左零右火(63A总空开输入和输出都是左火右零),而输出端是左火右零,后面接的3个空开输入和输出端都是左火右零。全部打上,这次没跳闸,3楼也通电了。3层楼的线都是我自己接的。装的明线,零火线分明,没有搭在一块的,没有接错线头。接头也是处理得好好的。没理由短路吧?漏电也不可能是这样的啊。难道是我装开关装错了?上楼顶那还有一盏灯,因为3楼楼梯口装了一个双控双开的开关,一端连接2楼的双控一起控制3楼楼梯间的灯。剩下的一端我就用来当单控控制了楼顶那盏灯。难道是这个原因?应该不是吧?现在我就是把漏保输入端接反在用电中。大家可以帮我看看问题出在哪里吗?


来自Android客户端1楼2016-07-05 23:27回复
    只要严格控照施工规范了,肯定不会有问题的。


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2016-07-05 23:38
    回复
      按照


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2016-07-05 23:39
      回复
        你应该把每层设一个漏保,而不是整个房子只设一个漏保,你这样搞,一旦有一个地方漏电,整个屋没电了。设计不好。开关要控制电灯的火线才安全。


        IP属地:湖北来自Android客户端4楼2016-07-05 23:43
        收起回复
          就是双控接错了应该,我有一次也是这样的,你好好查查


          来自Android客户端5楼2016-07-06 20:40
          收起回复
            关键看是不是一个回路,一盏灯两根线,两根线分别接在两个漏电开关上肯定会跳闸


            来自Android客户端6楼2016-07-07 15:59
            收起回复
              零线是不是都公用一个漏保?


              来自Android客户端7楼2016-07-07 19:19
              收起回复
                把漏电扔了,明线漏电没用。 根据你描述问题很可能就是2楼3楼双控那里的零线共用,漏电就会跳闸。按你那样试空开根本没用,直接接上单极的空开试3楼的电,很好找的


                来自Android客户端8楼2016-07-07 19:43
                收起回复
                  我在想,你都对调了,灯的零火已经反了,而火取二楼,灯位线下开关的应该变成零线,但是没接零,所以你的灯应该只有火线!缺零啊!怎么就可以用了?


                  来自Android客户端9楼2016-07-18 19:26