中国电工吧 关注:14,923贴子:138,021
  • 6回复贴,共1

请教一个空开接线的问题

只看楼主收藏回复

各位朋友大家好。我自己装家里的电路,遇到一个问题。是自建房3层楼。现在装好线路了,在装好空开的时候遇到一个问题。我电箱是63A空开做主开关,后接63A漏保,然后再接到后面3个40A空开,从左往右分开控制1.2.3楼。问题来了。当我接好线后全部打上开关,1.2楼通电,打到3楼后,漏保跳闸。我把3楼空开输出端火线和零线对换接线,然后空开打上漏保是不跳的。但是3楼是不通电的。1.2楼通电。之后我把漏保的输入端零火线换成左零右火(63A总空开输入和输出都是左火右零),而输出端是左火右零,后面接的3个空开输入和输出端都是左火右零。全部打上,这次没跳闸,3楼也通电了。3层楼的线都是我自己接的。装的明线,零火线分明,没有搭在一块的,没有接错线头。接头也是处理得好好的。没理由短路吧?漏电也不可能是这样的啊。难道是我装开关装错了?上楼顶那还有一盏灯,因为3楼楼梯口装了一个双控双开的开关,一端连接2楼的双控一起控制3楼楼梯间的灯。剩下的一端我就用来当单控控制了楼顶那盏灯。难道是这个原因?应该不是吧?现在我就是把漏保输入端接反在用电中。大家可以帮我看看问题出在哪里吗?


来自Android客户端1楼2016-07-05 23:30回复
    没人可以解释吗


    来自Android客户端2楼2016-07-06 07:07
    回复
      可能3楼线路有问题,尤其是火线,没在现场有些故障不好分析,供你参考。


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2016-07-06 07:21
      收起回复
        拍照配电箱看看。


        IP属地:山东4楼2016-07-06 10:59
        收起回复