娱乐歌唱爱好者吧 关注:1贴子:4
  • 0回复贴,共1

1:给水排水系统具有以下功能:

只看楼主收藏回复

1:给水排水系统具有以下功能: 水质保障,水量保障,水压保障。 2:给水排水系统组成的3个系统: 1:取水系统 2:给水处理系统 3:给水管网系统 3:给水排水工程规划原则: 1:贯穿执行国家和地方的相关政策和法规; 2:给水排水工程规划要服从城镇总体规划; 3:城市及工业企业规划时应兼顾给水排水工程; 4:近、远期规划与建设相结合; 5:要合理利用水资源和保护环境; 6:规划方案尽可能经济和高效; 4:给水排水工程是:
为人民生活、生产及相关活动提供用水和排除废水的工程设施总称。 5:给水系统的分类: 1:按水源种类:分为地表水和地下水给水系统; 2:按供水方式:分为自流系统、水泵供水系统和混合供水系统; 3:按使用目的:分为生活用水、生产给水和消防给水系统; 4:按服务对象:分为城市给水喝工业给水系统。 6:给水管网系统的分类: 1:统一给水系统: 按水源数目不同又分为:单水源给水系统和多给水系统; 2:分区给水系统: 又可分为:分质分区给水系统和分压分区给水系统; 3:不同输水方式的管网系统: 又可分为:重力输水、压力输水、综合输水。 7:管网的布置形式有:
树状管网、环状管网、综合型管网。 8:输水管是:
从水源到水厂或水厂到管网的管道或渠道叫做输水管。 输水管的特征是:输水管不负责向用户配水。 9:必考其一: 1:节点:水力条件发生变化的点。 2:管段:两个相邻节点之间的管道称为管段。 3:管线:管段首尾顺序相连成为管线。 4:基环:在一个环中不包含其他环; 大环:几个基环合成为大环; 虚环:两个配水水源可以形成一个虚环。 10:P=J+L-1 P→管段数 J→节点数 L→基环数 11:管网简化方法:
分解、合并、省略。 12:最高日用水量:
指用水量最多的一年内用水量最多的一日的总用水量。 13:设计用水量计算方法(定额法): 用水量=用水定额×用水规模 14:一级泵站:水源到水厂 二级泵站:在水厂里面、从水厂到配水管网。 15:①水压高程:地面高程相同基准面起算来表示液体所具有的能量,以mH2O计。 ②最小服务水头:1层10mH2O
2层12mH2O 2层以上每层增加4mH2O ③自由水压:从地面高程算起来表示液体所具有的能量,以mH2O计 ④控制点:在整个水系统中水压最不容易满足的地点,用于控制整个供水系统的水压。 控制点通常在:
⑴地形最高点; ⑵距离给水起点最远点; ⑶要求自由水压最高点。 16:校核工况:
⑴消防工况 ⑵事故工况 ⑶转输工况 17:长度比流量:
管线单位长度上的配水流量称为长度比流量,(qcb) 18:管材选用的四个原则: ⑴封闭性能好 ⑵强度应能承受各种外部荷载 ⑶水力条件好 ⑷物美价廉 19:常用管材:
有金属、非金属两类 ⑴铸铁管 接口形式:承插式、法兰式 ⑵球墨铸铁管 接口形式:机械式、滑入式 ⑶钢管 ⑷钢筋混凝土管 接口形式:承插式、橡胶 ⑸塑料管 20:环状管网的计算原理:
⑴连续性方程:
流入改节点的流量必须等于流出改点的流量;
⑵能量方程:
任一闭合环路内管段水头损失的代数和等于零;
21:⑴闭合差:
闭合环内正反两个方向的水头损失代数和称为闭合差;
⑵管网平差:
调整管段流量,使闭合差等于零或者减少闭合差到一定精度范围,这个调整流量的过程叫管网平差;
22:管网的3个校核:
⑴消防时校核
⑵事故时校核 ⑶最大转输时校核
23:输水方案:
⑴管渠形式:明渠、暗渠
⑵输水方式:压力、重力、综合
⑶输水安全:单管、单管加水池、双管加连续管;
24:闸门:
闸门是控制水流和调节管道内的水量、水压的重要设备,并具有在紧急抢修中讯速隔离故障管段的作用。
25:排气阀和排水阀等的排序:气上水下
26:管道施工图包括:
⑴带状平面图
⑵纵断面图
⑶大样图
27:排水管网系统的体制:
污水通过同一管渠系统进行排除,也可以通过两个或者两个以上各自独立的管渠系统进行排除,这种排除方式称为排水体制。
⑴合流制:
又可以分为:直排式合流制、截流式合流制、完全合流制
⑵分流制:
又可以分为:完全分流制、不完全分流制;
28:合理选择排水体制:
⑴城镇规划方面看
⑵环境保护方面看
⑶投资方面看
⑷排水系统管理上看
29:排水系统体制的选择:
应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况、排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体条件等,在满足环境保护要求的前提下、全面规划,按近期设计,考虑远期发展,通过技术经济比较,综合考虑而定的。
30:排水管道系统(主干管)布置形式: ⑴正交式
⑵截流式 ⑶平行式 ⑷分区式 ⑸分散式 ⑹环绕式 31:排水管道系统(支管)布置形式: ⑴底边式 ⑵周边式 ⑶穿坊式 32:排水系统中: ⑴本段流量: 是从本段沿线街坊流来的污水量。 ⑵转输流量: 是从上游管段和旁侧管段流来的污水量。 ⑶集中流量: 是从工业企业或其他产生大量污水的公共建筑流来的污水量。 ⑷设计充满度: 在设计流量下,污水在管道中水深h与管道直径D的比值(h/D)称为设计充满度。 ⑸设计流速: 是指污水管渠在设计充满度条件下,排泄设计流量时的平均流速。 ⑹最小设计坡度: 相对于最小设计流速的坡度且保证管道不发生沉淀淤积的坡度就是最小设计坡度。 ⑺最小管径: 是污水管道设计中,保证不易堵塞的最小管径。 33:污水管道埋设深度: ⑴覆土厚度: 指管道外壁顶部到地面的距离。 ⑵埋设深度: 指管道内壁底部到地面的距离。
⑶最小埋深:<0,7m
最大埋深:0,7m~7m 34:污水管道的链接:
⑴水面平接: 管径相同的时候使用。 ⑵管顶平接: 管径不同的时候使用。 35:排水系统常用的构建物:(考4种) ⑴检查井 ⑵跌水井
⑶水封井
⑷冲洗井
⑸换气井 ⑹潮门井 ⑺雨水溢流井 ⑻雨水口、连接暗井 36:排洪沟: 是应用较为广泛的一种防洪、排洪工程设施。


IP属地:广东来自Android客户端1楼2016-07-11 17:47回复