请教老师傳

只看楼主收藏回复

今天有个风扇(三相的)老是跳闸,我测了下绕组之间的电阻一几乎差不多,又测了下对地线也没有接地,不知道为啥合上闸(是楼漏保)就跳,把线从接头的地方剪断测了下也没有缺相,我不太明白为什么就换了个新的头,转起来了倒是,回去值班室又换了个大的漏保,转起来了又,转了半天也没什么事,请问师傳呀这是为什么呀?如果说是因为之前跳阐那个闸的容量小啦,那为啥以前不跳呢,说到这里我想起一件事,就是那个旧的风扇倒是比新的风扇绕组之间的电阻大了一倍还多呢,是因为过载了吗?电阻大了不是小流就会变小的吗?请您赐教。


IP属地:河北1楼2016-09-24 18:55回复
    来人呀,


    IP属地:河北3楼2016-09-24 19:38
    回复
      用摇表测一下对地阻值,在把电机线拆下来测一下线的相见绝缘,老化线绝缘达不到也会跳闸,要求大于10兆欧,万用表无法测试


      来自Android客户端4楼2016-09-24 21:46
      收起回复
        有可能是三相开关有一相接触不良,造成缺相跳闸


        IP属地:山东5楼2016-09-24 23:34
        回复
          新风扇电阻小,说明新风扇功率比旧风扇功率大,电流当然也大了。


          IP属地:河南来自Android客户端7楼2016-09-25 12:25