网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
10月16日
漏签
0
天
电工吧
关注:
541,805
贴子:
8,122,667
看贴
图片
吧主推荐
视频
游戏
8
回复贴,共
1
页
<返回电工吧
>0< 加载中...
请教老师傳
只看楼主
收藏
回复
羊来了
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天有个风扇(三相的)老是跳闸,我测了下绕组之间的电阻一几乎差不多,又测了下对地线也没有接地,不知道为啥合上闸(是楼漏保)就跳,把线从接头的地方剪断测了下也没有缺相,我不太明白为什么就换了个新的头,转起来了倒是,回去值班室又换了个大的漏保,转起来了又,转了半天也没什么事,请问师傳呀这是为什么呀?如果说是因为之前跳阐那个闸的容量小啦,那为啥以前不跳呢,说到这里我想起一件事,就是那个旧的风扇倒是比新的风扇绕组之间的电阻大了一倍还多呢,是因为过载了吗?电阻大了不是小流就会变小的吗?请您赐教。
送TA礼物
IP属地:河北
1楼
2016-09-24 18:55
回复
羊来了
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
来人呀,
IP属地:河北
3楼
2016-09-24 19:38
回复
收起回复
掇刀区亚托斯信息咨询服..
电工
,24小时上门服务,电路检测,电路维修,水电安装。点击呼叫附近
电工
。专业团队,
电工
多年电业在册资格证书
2024-10-16 14:39
广告
立即查看
凡尘弱雪
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
用摇表测一下对地阻值,在把电机线拆下来测一下线的相见绝缘,老化线绝缘达不到也会跳闸,要求大于10兆欧,万用表无法测试
来自
Android客户端
4楼
2016-09-24 21:46
回复(2)
收起回复
贴吧用户_QSZXZ9e
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有可能是三相开关有一相接触不良,造成缺相跳闸
IP属地:山东
5楼
2016-09-24 23:34
回复
收起回复
南阳电工
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
新风扇电阻小,说明新风扇功率比旧风扇功率大,电流当然也大了。
IP属地:河南
来自
Android客户端
7楼
2016-09-25 12:25
回复(1)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
印尼球员称国足在浪费时间
2037600
2
朱开称T1训练赛技术很菜
1662396
3
赢了!国足2比1战胜印尼
1458324
4
名嘴批国家队训练有问题
1100493
5
朝鲜140万人参军或复队
782470
6
华东理工coser遭小仙女举报
563000
7
郑钦文宁网退赛
505272
8
《龙珠》新游IGN评分7分
412873
9
王者艾琳新皮肤形象曝光
393954
10
法环吧吧友用暗月戒指表白成功
300069
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示