1、电缆沟方式
利用人行道做成电缆沟,上放盖板,一次开挖施工,以后施放电缆只需开启盖板,比较方便,中间亦不要工井。电缆沟又分双侧支架电缆沟及单侧支架电缆沟;双侧支架电缆沟深1.05米,宽1.9米,单侧支架电缆沟深1.65米,宽1.45米,一般可放入12根电缆。当然根据具体情况,可以增减。这种方式好处是施放电缆比较方便,维护方便,一次开挖施工后电缆可陆续施放,但费用稍贵一些。
2、电缆隧道方式
电缆很多时,应建设电缆隧道,大小可按施工条件及需要安排,隧道又分圆形的顶管式(一般内径2~6cm)、现浇的方式(一般内部尺寸:1.9米宽,2.88米深);都可放电缆36根左右。顶管式不需开挖路面,现场浇注式需开挖路面,隧道顶部深至2米。这种方式费用最贵,好处是施工放电缆方便,电缆根数多。
3、架定敷设方式
电力电缆架定敷设一般采用镀锌钢绞线吊挂,当电缆重量在每公里两吨以下时,采用35平方毫米的钢绞线,每公里在四吨以下时采用50平方毫米的钢绞线。架定电缆的安装时应考虑以下几点:
(1)架定电缆在跨越公路时,为了防止车辆运输时误碰电缆;其对地高度不应小于5.5米,跨越铁路时,不应小于7.5米。
(2)架定电缆往往用在建筑物或相对树木较多处,应防止电缆直接与建筑物碰触或树木碰触。
(3)3KV以上电缆外皮应有可靠的接地,否则可视为绝缘线;不能采用吊线安装的方式架设。
(4)电缆一般采用挂钩托挂在吊线上,也可绑扎,对于铠装电缆每隔一米加以固定,若为无铠装电缆则挂钩距离缩短,一般以0.6米加以吊挂。
(5)电缆的吊线应有良好的接地,且应与电缆外皮地线相接。