新搬的家,安装有空调,冰箱,小冰箱90L,空调一匹的,走线4平方的铜线。空调安装好后运行10分钟后跳闸。插头拨下后可以合闸,插上不开空调也再跳闸,把冰箱插头拨下后,空调插上可运行,插上冰箱又跳闸,就是说,空调和冰箱只能用一个,空气开关为35C.有电磁炉但可其中任一并用,无跳闸。求大神指点


1楼2017-05-04 13:27回复
    换个不同牌子的空开试试。


    IP属地:广东来自Android客户端3楼2017-05-04 14:17
    收起回复
      建议找专业电工上门检修


      IP属地:河北来自Android客户端4楼2017-05-04 19:06
      回复
        去掉空调的地线(外机在高空,)内机高,可开机,冰箱保留地线,昨晚弄了一下,目前正常使用中!可能冰箱老化,有漏电流+空调漏电流,超出空开漏电流导致跳闸。冰箱用了十年了!可能压缩机有漏电