一条灯30个,其中一条不定期跳闸,线路120米,有一点漏电,怎么查?有没有好的方法,总不能一点一点摸过去吧!


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2017-08-15 09:07回复
    哪根线漏电?
    对地还是地线?


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2017-08-15 09:33
    收起回复
      黄金分割断电检测


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2017-08-15 10:32
      收起回复
        分段排查。


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2017-08-15 10:43
        回复
          这个重点看下,接点处,


          IP属地:河南5楼2017-08-15 10:45
          回复
            从中间割了,再以此类推,35次即可


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2017-08-15 11:49
            收起回复
              在我这里,一般都是从新跑线。不存在修的问题。一步到位。


              IP属地:河南来自Android客户端7楼2017-08-16 10:42
              回复
                重新放线比较快