本人业余电工,给别人老房子改水电,改完后新线路很好,旧线路一合闸空开就跳万用表测量零线火线是通路,拆掉零线合闸零线是220的点。可以确定为零线和火线接一起了。
我处理的方式1把灯线分开
2把灯的开关线分开
3把插座线全部拆出来
之后合闸还是跳闸
老式房屋插座和灯线是一根,相问一下万能的大神们我怎样才能找到接触点,不在跳闸。
拜托大神,愁死我了。
我处理的方式1把灯线分开
2把灯的开关线分开
3把插座线全部拆出来
之后合闸还是跳闸
老式房屋插座和灯线是一根,相问一下万能的大神们我怎样才能找到接触点,不在跳闸。
拜托大神,愁死我了。