变压器高压柜报警问题

只看楼主收藏回复

变高压之前经常重瓦斯报警,报警后可以立刻复位,所以基本确定是误报,后将报警回路改后就没报过了,想不明白


IP属地:广东来自Android客户端1楼2018-01-12 21:58回复
    将之前重瓦斯动作触点接直流电源改为接交流电,并且报警后接触器km可以保持,好区分是重瓦斯触点问题还是高压抠控制回路问题


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2018-01-12 22:02
    回复
      现在搞不报了,领导问起来解释不通


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2018-01-12 22:03
      回复
        胆子好肥,重瓦斯都出来了还不采取措施?


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2018-01-12 22:05
        收起回复


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2018-01-12 22:05
          回复
            为什么要用交流电,这样真正跳闸导致厂用电中断,如果是重瓦斯动作,无法正常反应


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2018-01-12 22:05
            收起回复
              我们的重瓦斯只发警报不跳闸,


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2018-01-12 22:07
              回复
                不跳闸要这报警干嘛用


                来自Android客户端8楼2018-01-12 22:19
                收起回复
                  确定重瓦斯触点没问题?


                  来自iPhone客户端9楼2018-01-12 22:23
                  收起回复
                    你重瓦斯触点电源没问题吧~


                    IP属地:云南来自Android客户端10楼2018-01-12 22:28
                    回复
                      我现在怀凝是重瓦斯触点会久不久绝缘不够爬电造成误报警,所以接交流电它就不报了,


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2018-01-12 22:31
                      回复
                        KM1不动作.重瓦斯永远也没反应


                        IP属地:四川12楼2018-01-12 23:03
                        收起回复
                          你改的回路不可能报警吧?


                          IP属地:贵州来自Android客户端13楼2018-01-13 00:00