>0< 加载中...
健身房项目,2000多平方
只看楼主
收藏
回复
苏小莉rain
仗剑天涯
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
健身房项目,2000多平方,请问新排风是按照人数来算,还是按照换气次数来算好,如果是按照换气次数来算,排风几次?新风几次?求教
郑州程强
人中龙凤
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
15000左右
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
健身房我国好像没有专用的国家规范。
可以咨询一下当地主管部门,是否有可参照的地方规范。
如果还没有,可以参照国外的规范。
我大致查阅了一些国外资料,都是根据使用人数来确定新风量的。不是根据房间体积。
所以,楼上那个一万五,也是瞎掰。
我查到很多组数据,没有找到很权威的。
1,国内通常说,由于健身房人体活动量大,所以新风量需求是正常人体需求的1.5~2倍。
2,有资料推荐人均新风量60~80m3/h
3,美国ASHRAE标准推荐送入呼吸区的新风量:23L/s每人,那么大约是83m3/h。这个数值与上面的60~80比较接近。但是在美国标准里,健身房的人员密度是每100平米7个人。这个人员密度,我国的健身房是不可能的,老板得赔死。
因此,综上,我个人比较倾向于每人80m3/h的新风量作为设计标准。当然,如果你们考虑到造价,乱取一个,那就没办法了。
但是请注意,这些数值是:最小新风量,也就是下限,在选取的时候,注意跟业主沟通是否需要因为提高舒适度而考虑适当放大。
另外,设计手册里,对于健身房推荐排风量是3次/小时,那么按照你的数据,2000平米,5米高,排风量至少是30000,因此新风量也不能小于3万。
以上是我个人的看法,仅供参考。
衣品男尚
无名之辈
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
换气次数也是根据使用场景为依据的,像健身房这类的地方,全热交换器的换气次数一般定为5次,最低标准建议不要少于三次每小时。家用的换气次数一般每小时一次左右。
空调厂家
人海孤鸿
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一般我们给客户做方案用的是两种方法算,成人一般每小时需要30立方米,健身房应该会多点,换气次数每小时一般3到5次吧!