电工吧 关注:540,858贴子:8,107,429

变压器电容问题,今天打开变压器发现补偿的电容坏了,要换一下,

只看楼主收藏回复

变压器电容问题,今天打开变压器发现补偿的电容坏了,要换一下,我师傅叫我放电,我知道220的短接一下,这个380的怎么搞,我师傅说用万用表搭变压器外壳另一个搭接线柱,请问万用表打到什么档


IP属地:上海来自Android客户端1楼2018-04-15 14:53回复
    “师傅说用万用表搭变压器外壳”???
    变压器距此电容器多远??


    IP属地:辽宁2楼2018-04-15 15:35
    收起回复
      对应空开拉下来,拿根线把三个端子都接地下就好了吧


      来自Android客户端3楼2018-04-15 15:41
      回复
        现在的电容都带自放电电阻,断电后几分钟电压就很低了,要是还不放心可在断电几分钟后手动放电,直接接地短路就行。


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2018-04-15 16:30
        回复
          直接拿根胶电线对铁放电


          来自Android客户端5楼2018-04-15 17:50
          回复
            拉闸 然后找个灯泡三个脚 两个脚两个脚挨个放电


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2018-04-15 17:52
            回复
              学习怎么放电


              来自手机贴吧9楼2018-04-16 21:30
              回复
                学习怎么放电


                来自手机贴吧10楼2018-04-16 21:30
                回复
                  用手摸几下就没电了


                  IP属地:哈萨克斯坦来自Android客户端12楼2018-04-16 22:28
                  回复
                    门上的灯会放电


                    IP属地:湖北来自iPhone客户端13楼2018-04-17 15:55
                    回复
                      按照正规接线的话 电容上有接地线连着的


                      IP属地:浙江14楼2018-04-17 16:37
                      回复
                        直接用万用表线短接一下


                        来自Android客户端16楼2018-04-17 17:07
                        回复
                          标准的电容放电实在电容柜断电3-5分钟后用放电叉进行,没有的话可以使用电阻自己做个放电棒,不建议相对地直接短接放电。电容柜在低、高压系统中位置很重要同时危险系数也是最高。


                          IP属地:安徽17楼2018-04-17 17:20
                          回复
                            断电五分钟,就没有了,然后拿万用表对地测,确认没有电压就可以作业了。


                            来自Android客户端18楼2018-04-22 13:02
                            回复