电工吧 关注:541,837贴子:8,124,500
  • 20回复贴,共1

双开单控单联开关分别单独控制两盏灯该怎么正确接线?

只看楼主收藏回复

大家好!我想请教大家一个问题,如图的这个双开单控单联开关,我要一个按键单独控制一个厨房灯,另一个按键单独控制一个卫生间灯。开关座槽里只有三根线,一根黄色线两根蓝色线。我先将两根蓝色线分别接在图中的L1和L2,黄色线接在L。但是当我打开一侧开关时,两个房间的灯都亮了,关闭时两个房间的灯都灭了。而打开和关闭另一侧开关时则两个房间的灯都没有反应。我想请教大家的是,出现这种情况的原因是什么。要想使开关能够正常的分别单独控制两个房间灯,正确的接线方法是什么。在此先谢谢大家了!



IP属地:云南来自Android客户端1楼2018-04-22 17:16回复
    你这个题真的好难


    IP属地:湖北2楼2018-04-22 18:21
    回复(2)
      你那条黄色的线可能不是火线,要火线接L,你先用电表找到火线。


      3楼2018-04-22 18:25
      回复
        楼上说的对 你找电笔量下 不行就把线头按个碰下看看那个灯亮


        来自Android客户端4楼2018-04-22 18:40
        回复
          不好意思各位!有个事忘跟大家说了。就是控制两个房间的灯的三根线以前是接的如图这样的老式开关,是可以正常控制两盏灯的,用了十多年了。今天这个开关坏了,去商店买又买不到这样的开关了,买了新的开关接上就出现了之前跟大家说的那种情况。



          IP属地:云南来自Android客户端5楼2018-04-22 19:05
          回复(6)
            你说的还真难,以前确定可以是吧!


            来自Android客户端6楼2018-04-22 19:33
            回复
              对,以前的是可以正常控制的,用了十多年了,今天才坏的


              IP属地:云南来自Android客户端7楼2018-04-22 19:46
              收起回复
                你这个是双开单控开关,内部已有连片,所以只有三个接线孔,接线按下图接线即可:


                IP属地:广西8楼2018-04-22 20:37
                回复
                  好的!谢谢啦!


                  IP属地:云南来自Android客户端9楼2018-04-22 20:42
                  回复
                    火进L,两个灯线进L1 L2


                    IP属地:河北来自iPhone客户端12楼2020-06-16 04:58
                    回复