问:FX PLC哪些通信功能不需要进行通信设定?
答:使用编程通信、并联链接、N:N网络、远程维护功能时,请勿进行通信设定。
问:对于高性能QnCPU,能够存放文件寄存器的存储器有哪些??
答:高性能QnCPU可以存放文件寄存器的存储器有: (1)CPU内置的标准RAM (文件存储器只能存储1个文件) (2)SRAM存储卡(顺序程序可以进行写入和读取) (3)Flash存储卡(通过顺控程序只能进行读出,不能进行写入)
问:多CPU系统中,能够扩展的基板级数和安装的模块数量是否较单CPU系统有所增加?
答:都没有增加。在多CPU系统中,如果1号CPU为高性能CPU时,最大的扩展基板级数为7级,最多可以安装(65 - CPU的数量)个模块。对于1号CPU为其他类型的CPU时的情况需参考多CPU用户手册的第2章。
问:高性能QnHCPU使用SFC编程时,最多可以建多少个块?最多使用多少步?
答:SFC编程时最多可以使用320个块,每个块中最多可以编写512步,所有块中不能超过8192步。
问:QCPU中哪些是内置以太网接口的?
答:通用型QnU系列中,型号为QnUDE(H)CPU的有内置以太网接口,如Q03UDECPU、Q04UDEHCPU等。该类型的CPU除了内置以太网接口外还有一个mini USB 接口。 其他通用型CPU的接口为RS232和mini USB 接口。
问:Q62HLC等智能模块具有自整定功能,其作用是什么?
答:自整定功能是可以自动设置最佳的PID常数而设计的一种功能。 在自整定中,根据测定值与设置值之间反复超高 过调及超低过调时发生的振荡周期和振幅计算PID 常数。
问:Q系列CPU模块是如何访问智能功能模块的?
答:CPU模块可通过以下方法与智能功能模块进行通讯。 (1)利用GX Configurator进行初始设置设定、自动刷新设置设定。 (2)利用软元件初始值进行初始设置设定。 (3)FROM/TO指令。 (4)智能功能模块软元件,Un\Gn。 (5)智能功能模块专用指令,如串行通信模块的OUTPUT指令等。
问:A2ASCPU上的ERR灯闪烁,但PLC诊断时没有错误,这是什么原因?如何解决?
答:ERR灯闪烁可能是因为某个信号报警器被置位了。监视D9124~D9132里的数据,可以确定信号报警器的数量及报警器号,通过顺控程序复位相应的报警器,消除ERR灯。
问:基本型的QCPU如何在PID程序运行时,修改PID运行参数?
答:可以使用PID参数修改指令PIDPRMW(完全微分)或S.PIDPRMW来修改PID参数。需要注意的是在使用此指令时,所修改的环路号应在可使用的范围内(基本型1~8,高性能1~32),同时确保在执行PIDPRMW或S.PIDPRMW指令之前执行过PIDINIT或S.PIDINIT指令。
问:在离线状态,使用GX Developer编写完程序后进行编译时,弹出对话框提示“无法与PLC”通讯,什么原因?应如何解决?
答:“运行中写入设置”中的设置不正确。可以通过以下方法解决:[工具]-[选项]-[运行中写入设置],选择“变换后,不写入PLC”。
问:第一次使用Q02HCPU,使用USB连接计算机时,提示无法识别新硬件,如何处理?
答:在计算机硬件设备管理器中安装USB驱动,USB驱动文件的具体路径为:GX Developer安装目录MELSEC文件夹下,Easysocket文件夹->USBDrivers文件夹中。
问:CC-Link网络模块QJ61BT11N使用备用主站功能时,在参数设置的“类型”选项中选择“主站”和“主站(对应于冗余功能)”有何区别?
答:主站类型无论是选择“主站”还是“主站(对应于冗余功能)”都能实现备用主站功能,两者区别在于:选择“主站”时,当宕机的主站恢复正常时不能再恢复到系统中;而选择“主站(对应于冗余功能)”时,当宕机的主站恢复正常时可以作为备用主站,重新恢复到系统中。
关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK;
来自:工控无忧南京总部
