防水套管技术知识...吧 关注:5贴子:267
  • 0回复贴,共1

郑州防水套管图集,怎么参照DN200

只看楼主收藏回复

外径标准200mm的PVC管子怎么改动防水套管才能保证防水效果
有客户来电说日前采购的DN250的防水套管图集因为设计图纸改动不能使用,需要变更为DN200的柔性防水套管,因为要穿外径200的PVC管,问厂家该怎么处理。
众所周知,DN200的防水套管图集设计穿管外径是219mm DN200柔性防水套管价格,刚性柔性都是一样的。如果是使用刚性防水套管的话,穿200的管子问题不大,因为套管内径本身就比穿管外径一边各大2公分,换成200mm的管子的话等于是一边多了3公分,只要把排水管挡圈加大一些,多填充些密封材料就可以了。
而DN200的防水套管图集内径是226,过219的管子一边有3mm多的缝隙,这样的设计使管子容易插进去还不会漏水。如果是穿200的管子,那么管子穿进去之后一边各有13mm的缝隙,密封圈直径是20mm的,如果两边受力不均匀 DN200钢性防水套管图集,有可能使密封圈掉进套管里,就就起不到防水作用了。
因此,需要再确认一下穿管外径,如果是标准200mm的管子,那就得把DN200的套管内径做的比标准小一些,才能保证密封圈不掉进去,保证防水效果。
通风工程防水套管预埋的重点部位主要有两处:人防密闭套管及楼梯间正压送风口预留孔洞 DN200不锈钢防水套管厂家,人防密闭套管的准确尺寸应按照人防密闭阀的法兰接口尺寸来加工,而不能按照图纸的尺寸,否则将来与密闭阀连接时会不一致。正压送风口(多叶排烟口)预留时应与土建提前核对图纸,如图纸未注明应在执行机构的一边洞口增加250mm。施工时往往忽视这一点。


IP属地:河南1楼2018-07-19 23:36回复