电工吧 关注:543,847贴子:8,156,879
  • 26回复贴,共1

请教各位电工朋友们,120KW空压机,1200米,选择多大的电缆线?

只看楼主收藏回复

大家好,请大家帮忙算一下。我工地这边要使用一台120kw的空压机,距离变压器有1200m,选择多大的电缆线呢?铜芯或铝芯都可以的。谢谢了。


IP属地:重庆1楼2018-08-06 17:39回复
    这得多大个家伙 120千瓦


    IP属地:江苏来自iPhone客户端2楼2018-08-06 17:45
    回复(6)
      1200米考虑一下压降


      IP属地:湖北来自手机贴吧3楼2018-08-06 17:49
      回复
        不是降压要升压!


        来自iPhone客户端4楼2018-08-06 17:56
        回复
          建议申请变压器


          IP属地:山东来自Android客户端7楼2018-08-06 18:14
          收起回复
            考虑申请专变 200kVA油变一台 总闸400A塑壳式断路器 交流接触器CJ20-400 3×150+1×70铜芯电力电缆


            IP属地:广东来自Android客户端8楼2018-08-06 18:23
            收起回复