消防工程师吧 关注:241,339贴子:604,321
  • 1回复贴,共1
对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A. 建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间
B. 建筑面积为350㎡氨压缩机房
C. 蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
D. 独立建筑的建筑面积为280㎡的单层制氨车间


1楼2018-08-07 17:56回复
    【解析】D,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014表3.1.1 生产的火灾危险性,金属冶炼车间属于丁类,氨压缩机房属于乙类,燃煤锅炉房属于丁类,制氨车间属于乙类;3.2.3当为建筑面积不大于500m²的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m²的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。A选项中金属冶炼车间的面积为1500㎡,超过了1000 ㎡,不能采用三级耐火等级的建筑,A选项错误;3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。B选项中氨压缩机房的面积为350㎡,不能采用三级耐火等级的建筑,而D选项中单层制氨车间面积为280㎡,可以采用三级耐火等级的建筑,故B选项错误,D选项正确;3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。C选项中燃煤锅炉房的蒸发量为7t/h超过了4t/h,不能采用三级耐火等级的建筑,故C选项错误。


    2楼2018-08-07 17:57
    回复