想问问,窗台压顶伸入墙体的长度是多少?这种是不是错的,我记得

只看楼主收藏回复

想问问,窗台压顶伸入墙体的长度是多少?这种是不是错的,我记得在哪看过是600mm,工人跟我说是100,我找不到那规范了。


IP属地:中国香港来自Android客户端1楼2018-10-09 22:57回复
    加个关注,私信,你看下ip地址


    IP属地:河南来自Android客户端5楼2018-11-27 08:27
    回复
      你看过的600mm,在砌体结构设计规范中GB50003-2001第6.3.3条中有提到:
      为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施:
      1 增大基础圈梁的刚度;
      2 在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm;
      3 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。
      但这个应该只适用于砖混砌体结构且为首层。
      另外山东省地标中L06J125蒸压加气混凝土砌块建筑构造图集中也有提到,和上面的说法基本一致。
      但在实际应用当中,基本为填充墙,工程设计图纸中通常都有明确说明或规定要求入墙多少,100mm多一些,也有200mm、250mm的,而且有遇到过质监部门验收要求不统一的情况,建议以设计为准吧。


      6楼2018-11-30 12:05
      收起回复
        看图纸施工依据去查


        IP属地:广东来自Android客户端7楼2019-01-04 15:24
        收起回复
          记得是300


          IP属地:江苏来自手机贴吧9楼2020-03-28 14:31
          回复
            谁家做的伸入600?你站出来


            来自手机贴吧10楼2020-08-10 16:57
            收起回复
              以施工图要求为准


              IP属地:辽宁11楼2020-09-05 16:18
              回复
                新项目、新工地标准化工作如何开展?标准化工地、安全文明工地、观摩工地怎么做?
                可以关注“标准化工地建设与管理”,标准化工地综合服务平台。


                12楼2020-10-28 11:18
                回复
                  要先做压顶再砌上面的砌块吧