这样分配空开和漏保好不好?

只看楼主收藏回复

上半部分是使用中的方案,有个问题,有时候操作不当厨房间水槽溅水后附近的蒸锅会漏电,然后该楼层【位置:一楼】的【一楼分漏保32A】会跳闸,【总漏保63A】也同步跳闸,整楼停电。
因为漏电动作电流、时间是一样的,所以都起作用了。如果换动作电流大一点的,时间慢一点的工业级的漏保,安装尺寸有点难度。所以暂不考虑。只是想把各个分楼层的漏保拆掉,一起安装到总漏保边上,所有楼层的分漏保并联安装。总漏保改总空开,各楼层的分漏保改分空开。
各位师傅给点意见和建议!
某宝看了下漏保,只有某些杂牌的漏保才可以调节动作时间和电流,不大放心。所以,总漏保是不是该放弃?


1楼2019-04-19 13:26回复
    总空开别用漏保


    IP属地:山东来自iPhone客户端2楼2019-04-19 13:53
    收起回复
      2026-06-18 23:12:44
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      看的头晕 每层几室几厅?每层空调几台几匹??热水器有没有?有的话多少瓦?


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2019-04-19 19:35
      收起回复
        去掉所有总漏保,每房间一个漏保,但是你已经施工布线完了,布线没按这个思路的话就搞不了拉


        4楼2019-04-19 22:41
        回复
          蒸锅外壳要接地


          IP属地:内蒙古来自iPhone客户端5楼2019-04-28 16:19
          回复
            当然是接地的,漏电跳闸,总闸也跳。所以现在要去掉总闸,几个分闸并联安装,互不干扰。