电机综合保护器,刚买的接上就显示断相,我量了,也不断相,点流

只看楼主收藏回复

电机综合保护器,刚买的接上就显示断相,我量了,也不断相,点流正常,到底什么原因啊,求解答


来自iPhone客户端1楼2019-05-25 20:57回复
    因为没有负荷


    3楼2019-05-25 21:20
    收起回复
      不带负载的不行,用jd-5A的直观一点 电流也能看到


      IP属地:安徽来自Android客户端6楼2019-05-26 07:56
      回复
        其实这个原因很简单,你长给电接在电源侧,运行给电接在接触器负载端,就完全解决了,因为你提前给电,保护器没有检测到电流,就直接把常给电跳线那个常闭触电断开了,控制线路没有回路,不能工作


        来自手机贴吧7楼2019-05-26 12:35
        回复
          负载太小,保护器里绕几圈


          来自Android客户端8楼2019-05-26 13:35
          回复
            是产品质量问题。发生断相接触器是拒绝吸合的。


            IP属地:山西来自Android客户端9楼2019-05-26 14:15
            回复
              你把保护器接在接触器的上端


              IP属地:山东来自iPhone客户端10楼2019-05-26 18:12
              回复
                不能空载实验。延时启动电流调大一点


                IP属地:广西来自iPhone客户端11楼2019-05-26 18:43
                回复
                  人家三相的你非得用单相电机


                  来自Android客户端12楼2019-05-26 19:51
                  回复
                    接下面到电机的线


                    来自Android客户端13楼2019-05-26 22:13
                    收起回复
                      必须要大于3A的负载


                      来自Android客户端14楼2019-05-26 22:21
                      回复
                        这家伙接错了


                        IP属地:广东来自Android客户端15楼2019-05-27 10:51
                        收起回复
                          电流太小,选择调式模式,别用运行模式


                          IP属地:黑龙江来自Android客户端16楼2019-05-30 08:50
                          回复
                            从来不用这种保护器。


                            来自Android客户端17楼2019-05-30 12:35
                            回复
                              要先把电机开起来,然后再给保护器加电。要不然三根线都没电流,三路互感器输出很小,人家内部电流比例计算的结果完全由环境电气噪声干扰决定,随机波动巨大,肯定触发断相


                              来自Android客户端18楼2020-01-04 17:23