噪声吧 关注:427贴子:1,340
  • 0回复贴,共1

厂房及空调机的降噪

只看楼主收藏回复

--厂房噪声主要分为两类
一类是公用动力设备,如冷冻机、空压机、水泵、冷却塔、电气装置等;另一类是生产设备、净化空调系统的通风机、风管等产生的噪声。
二是动力设备的噪声有机磷噪声和气流噪声,噪声控制可采取的各种治理措施,如采用隔声、吸声、消声、隔振等技术措施对声源、传播途经进行有效控制;室内,因装修材料表面平滑、坚固、噪声衰减少,噪声级很难降低,噪声控制的措施,宜采取消声的办法,即在净化空调系统设置消声器,并尽量降低送回风管内的风速。
一厂房的噪声源
1.通风机噪声。净化空调系统中的主要噪声源是通风机。通风机噪声的大小与叶片形式、片数、风量、风压等因素有关。风机噪声是由叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者可由转数和叶片数确定其噪声频率。为了比较各种风机产生的噪声大小,通常用声功率级表示。
2.风道系统的气流噪声。风道内气流流速和压力的变化以及对管壁和睦碍物的作用而引起的气流噪声。在高速风道中这种噪声不能忽视,而在低速风道内(指风管速度&lt8 m/s,即使存在气流噪声但与较大的声源相叠加,可以忽略。因而从减少噪声考虑,应尽可能地采用较小的风速。
3.制冷机噪声。电机噪声,电机噪声主要有电磁噪声、机械性噪声和空气动力性噪声。三种噪声中以空气动力性噪声最大,机械性噪声次之,电磁噪声最小。
二厂房噪声控制的方法
1、声源噪声的控制
*选择先进的低噪声的生产设备和动力设备
*对设备定期进行保养和维修,更换磨损、松动的零部件
*尽可能使用低速机器
*采取可行的减振降噪措施
*在设备的进气口或排气口加装进气或排气消声器
2、传播途径中的噪声控制
*使用隔声置将声源封闭
*对大型声源采用隔声间,保护条作人日健康
*净化空调系统、排凤爪统设置消声器,并尽量降低风管内空气流速
*采用在声源外面加盖单层或复合结构的隔声板形成局部隔声屏障
*动力站房的墙壁、顶棚进行吸声处理,空间可是挂吸声体;对主要发声设备的四周可加设隔声屏。
3、操作人员的防护
*缩短气操作人员在强噪声环境中的连续工作时间;
*采用个人防护用品,如耳塞、帽盔等;
*对集中控制室、休息室等采用隔声1司的崩袅迕理


1楼2019-08-23 08:13回复