电工吧 关注:545,634贴子:8,188,803
  • 5回复贴,共1

自觉牛逼,感慨有难,敬请支援!

只看楼主收藏回复

刚才接个活,电机端是别人接的,我在接触器出线端首尾测序接线后,电机星角切换出现角接触器瞬动后三个接触器全部释放。后联系原先接线电工,反复强调123必接主接触器,456必接切换接触器,否则不行。有老师帮解释什么原因么?


IP属地:山东1楼2019-09-30 15:08回复
    看星三角原理图


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2019-09-30 16:08
    收起回复
      123456是电机端子吧,三角形接法对绕组是有首尾要一求的,接错了用不了


      IP属地:浙江来自手机贴吧3楼2019-10-01 22:06
      回复
        这个清楚,但已经查明原因。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2019-10-06 07:21
        回复
          谢谢各位了


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2019-10-06 07:21
          回复