电工吧 关注:539,215贴子:8,074,907
  • 9回复贴,共1

三相四线2.5平方铜线带一台美的5p空调,再接出一路220伏

只看楼主收藏回复

再接出一路220伏带3p空调可以吗,不同时开


IP属地:陕西来自Android客户端1楼2019-10-24 05:15回复


    来自Android客户端2楼2019-10-24 05:38
    回复
      可以,大胆用吧。


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2019-10-24 09:01
      收起回复
        再接一路220V/5kW,不同时也不好吧?


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2019-10-24 13:55
        收起回复
          没大神指导下看能行不


          IP属地:陕西来自Android客户端5楼2019-10-24 13:59
          回复
            可以啊,5p的空调一条火线的电流大约为7.5a,3p的为13.5安,2.5平载流为20a,同时开都可以


            来自Android客户端6楼2019-10-24 14:10
            回复
              不同时开,可以的


              IP属地:江苏来自Android客户端7楼2019-10-25 08:14
              回复
                拿起笔自己算,然后再查查载流量。这问题很难么?
                如果不想算,线加两个级别,你看行不行


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2019-10-27 07:45
                回复