区区25A的接触器线圈电流才多大?这24V直流继电器本身就已经是中间继电器了,而且标称电流至少5A呢,还能带不起来区区25A的交流接触器???
提示:一般接触器线圈的电流要计算才能得知,厂家的接触器资料标注一般都会标明各系列各电流的接触器功耗值,对于接触器线圈来说功耗值有两个,一个是吸合值(吸合需要的最小值,该接触器线圈供电必须保证的最小供电容量值,此值较大),一个是保持值(一直保持吸合需要的值,此值远小于吸合值,通常小于吸合值的1/6以下)。这两个值的单位现在通常用伏安(VA)标注,此值除以线圈电压值,得数即为估算的线圈实际电流近似值。
通常印象里常见接触器,以个人常换的,又大又沉的施耐德250A交流接触器为例,其线圈功耗吸合值也就大概800VA左右,线圈电压220V时换算下来线圈电流在吸合时也就最大3.7A而且还只是吸合瞬间的短时峰值,保持电流还不到0.7A,5A的一般小直流中间继电器按电流容量算也是没问题的。
但是。。。。凡事终有但是。。。交流接触器线圈应在电路逻辑上看待为带铁芯的线圈感性负载,感性负载的感抗会使得断开电源时,产生很高的电压来维持线圈电流,此电压对控制线圈供电的中间继电器内部触点的绝缘、灭弧性能(也就是触点行程要大,有足够灭弧空间)有要求,因此,百A以上大电流接触器线圈一般不应直接由小的直流中间继电器来控制,因为小的直流中间继电器体积小,触点行程和灭弧性能都很有限,故要求可靠性高的情况下,应该选择大些的中间继电器降级使用来保障可靠性!
。。。。现实中都省钱了。。基本都用小直流中间继电器的,上段文字看看就好,知道正确的虽没用但很重要