。高位消防水箱
1.材质要求
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
2.环境要求
高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
3.出水管
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
4.其他要求
高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
5. 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
1.下列有关采用减压阀分区供水的说法,不正确的是( )
A.减压阀可设置在双向流动的输水干管上
B.每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀
C.当压力超过1.20Mpa时,宜采用先导式减压阀
D.采用减压阀串联减压时,不应大于两级
【答案】A
【解析】《消规》6.2.4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上,故A错误;其他均正确。
2.某建筑室内外标高±0.00,地下二层(底板标高-9.00m),屋顶高位水箱最低有效水位标高110m,关于该建筑消火栓系统给水的描述,符合标准的是( )
A.采用直接供水方式(不分区供水)
B.采用减压水箱分区供水方式,减压水箱容积12m3
C.采用减压阀减压分区供水,减压阀前应设置安全泄压阀
D.采用间接串联分区供水,转输水箱容积100m3
【答案】D
【解析】《消规》6.2.1-1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:消火栓栓口处最大工作压力大于1.0MPa时,故A错误;6.2.3-1 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱 ,故D正确;6.2.5-3减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格,故B错误;6.2.4-7减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性,故C错误。
1.材质要求
