水泵控制柜

只看楼主收藏回复

水泵控制柜


IP属地:江西来自iPhone客户端1楼2019-12-05 08:49回复
    一、主电源回路、控制电路操作顺序:
    合上电源隔离开关QS;
    合上电源断路器QF;
    合上控制回路熔断器FU1、FU2;
    合上控制开关SA
    二、启动水泵
    合上QS、QF后,电源L1相→控制回路熔断器FU1→1号线→接触器KM动断触点→9号线→电阻R→信号灯HL2→2号线→控制回路熔断器FU2→电源L3相,信号灯HL2得电亮起,表示主电源接通,电机进入热备用状态。
    合上SA后,水泵做好启动准备。
    当水位降到启泵位置设定点,水位控制器SL2动合触点闭合,发出启泵指令。通电顺序如下:
    电源L1相→控制回路熔断器FU1→1号线→控制开关SA接通的触点→3号线→水位控制器SL2动合触点→5号线→水位控制器SL1动断触点→7号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器KR的动断触点→2号线→控制回路熔断器FU2→电源L3相。
    接触器KM线圈得电动作,KM动合触点闭合(短接SL2动合触点)自保,维持KM的工作状态。接触器KM的三个主触点同时闭合,电动机绕组获得380V交流电,电动机启动运行,水泵开始工作。
    接触器线圈KM动合触点闭合,电源L1相→控制回路熔断器FU1→1号线→接触器KM动合触点→11号线→电阻R→信号灯HL3→2号线→控制回路熔断器FU2→电源L3相,信号灯HL3得电亮起,表示水泵运行状态。
    三、正常停机
    水位上升到设置停泵位置,水位控制器SL1动断触点断开。接触器KM线圈失去电源,接触器KM断电释放,KM的三个主触点同时断开,电机断电,停泵。
    四、电机过载停机
    电动机过载,电流达到热继电器KR的整定值,主电路热继电器KR动作,动断触点KR断开,接触器KM断电释放,KM的三个主触点同时断开,电机断电,停泵。
    五、过载停机信号
    热继电器KR动作时,动合触点KR闭合,电源L1相→FU1→1号线→中间继电器KA线圈→6号线→热继电器KR动合触点→2号线→FU2→L3相,中间继电器KA线圈得电动作。
    中间继电器KA动合触点闭合,电源L1相→FU1→1号线→闭合的中间继电器KA动合触点→13号线→电阻R→信号灯HL4→2号线→FU2→电源L3相,信号灯HL4得电亮起,表示过载停机状态。


    IP属地:江西来自iPhone客户端2楼2019-12-05 08:49
    回复
      将GSK液位器换成两个浮球开关,原理相同。


      IP属地:江西来自iPhone客户端3楼2019-12-05 08:50
      回复