消防设施设置场所 一、消防给水及消火栓系统
1、消防水池
( 1)生产生活用水达到最大时,市政管网或入户引入管不能满足室内外消火栓设计流量
(2)一路供水或一条引入管,且室外消火栓设计流量>20L/s 或建筑高度>50m
(3)市政消防给水管网设计流量<室内外消火栓设计流量 口诀:一路20高50
2、高位消防 水箱
3、水泵接合 器
4、室外消防 栓
5、室内消火 栓
6、
1支抢1股 充实水柱
7、栓口动压 不小于
0.35MPa
8、各种启动 时间
高层民用、总建筑面积大于10000m2且大于2层的公共建筑和重要建筑,必须设高位水箱
其它建筑应设,但却有困难且有可靠消防给水,可不设,但应设稳压泵口诀:高层1万大2层,其它不设应稳压
(1)高层民用和超过5层的多层民用,设有消防给水的住宅
(2)地下半地下:超过2层,建筑面积>10000m2,室内消火栓设计流量>10L/s 的平战结合人 防
(3)高层和超过4层的多层工业
(4)城市交通隧道
口诀:高层、5公、4厂房,1万2层地下室,人防10L加隧道 不设室外消火栓场所,但宜设置消防软管卷盘或轻便水龙:
(1)耐火等级≥二级,且V≤3000m3戊类厂房
(2)居住人数≤500人且≤2层的居民区
二级3000戊厂房,2层500居住区,宜设卷盘或水龙
(1)高层公共建筑、h>21m住宅(h≤27m住宅确有困难可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65消火栓)
(2)占地面积>300m2厂房仓库
(3)体积>5000m3的候厅(车站、码头、机场),体积>5000m3的单多层的展览、商店、旅馆、医疗、图书馆
(4)单多层:特甲等剧场,座位>800座的其它影剧院,座位>1200座的礼堂体育馆
(5)h>15m或V>10000m3的办公、教学和其它单多层民用
21住高层,教办15万。5000商展旅图医,5000车马飞。特甲800影剧院,千二礼堂体育馆。
300厂房和仓库
厂3公5,教办15万。特甲8影剧,千二体礼堂。住宅为21,竖管小27。 同一平面有1支消防水枪的1股充实水柱达到任何部位的要求的场所:
a、h≤24m且V≤5000m3的多层仓库,
b、h≤54m住宅且每个单元设置1部疏散楼梯的住宅 多层仓库小5000,1梯住宅小54
(1)高层建筑、厂房仓库、室内净高>8m的民用建筑,栓口动压≥0.35MPa,且消防水枪充实 水柱按13m计算
高层厂库高8m,其它 0.25
(1)消防水泵:自动启动时间≤2min,机械应急启动≤5min,双电源切换时间≤2s,内燃机动 力时切换时间≤15s
(2)自动喷水灭火系统充水时间:
a、干式系统≤1min
b、预作用系统: 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关启动的预作用系统≤1min 仅有火灾自动报警系统启动的预作用系统≤2min
c、雨淋系统≤2min
(1)下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
a、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
b、耐火等级为 三、四级且建筑体积≤3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积
消防软管卷 盘或轻便水 龙
≤5000m3的戊类厂房(仓库)。丁3戊5
c、粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
d、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
e、室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积≤5000m3的其他建筑。
(2)人员密集的公共建筑、建筑高度>100m的建筑和建筑面积>200m2的商业服务网点内应设 置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
服务网点200平、人密高100
二自动喷水灭火系统
1、下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)≥50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴 厂的烤梗、筛选部位。
2)占地面积 >1500m2或总建筑面积>3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产 的厂房。
3)占地面积 >1500m2的木器厂房。
4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5)高层乙、丙类厂房。
6)建筑面积>500m2的地下或半地下丙类厂房。
总结:高层乙丙厂、500地下丙厂,占地1500木器厂,占地1500总3000鞋衣玩电
建规2、下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)每座占地面积>1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。
4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非 高架冷库。
6)总建筑面积>500m2的可燃物品 地下仓库。
7)每座占地面积>1500m2或总建筑面积>3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 总结:高层高架库,占地1500总3000丙库,占地1000棉麻毛纤
3、高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。
2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃 物品库房、自动扶梯底部。
3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。
4)建筑高度 >100m的住宅建筑。总结:超高住宅、高层、地下、娱乐场
4、下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)特等、甲等剧场,>1500 个座位的其他等级的剧场,>2000个座位的会堂或礼堂,>3000
个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
2)任一层建筑面积>1500m2或总建筑面积>3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。
3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积>3000m2的办公建筑等。
4)藏书量>50万册的图书馆。
5)大、中型幼儿园,老年人照料设施。
6)总建筑面积>500m2的地下或半地下商店。
7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积>300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所 外)。
总结:单多层:15剧场2礼堂3体馆,任一1500总3000商展餐旅医,3千空调办,500老人幼 儿园,地下500商店
重点总结:
占地1000:棉麻毛纤仓库
占地1500总3000:鞋衣玩电厂、丙类仓库 任一1500总3000:商展餐旅医
地下:500地下丙厂库,单多地下500商,高层地下均自喷 高层厂库高层民用,大中幼儿500老人 50图书 歌舞娱乐:高层、多层4层及地下,123层大 300
火灾自动报警系统
1、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2、每座占地面积>1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总 建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
3、任一层建筑面积>1500m2或总建筑面积大于 3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4、任一层建筑面积>1500m2或总建筑面积>3000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5、图书、文物珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
6、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调
度等建筑;
7、特等、甲等剧院或座位数>1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数>2000个的会堂或 礼堂,座位数>3000个的体育馆 ;
8、大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一楼层建筑面积>1500m2或总建筑面积>3000m2的旅馆建筑、疗养院的病 房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9、建筑面积>500m2的地下、半地下商店;
10、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11、净高>2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高>0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶
12、二类高层公共建筑内建筑面积>50㎡的可燃物品库房和建筑面积>500㎡的营业厅;
13、其他一类高层公共建筑
14、设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需 与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位
重点总结:
占地1000:棉麻毛纤仓库
占地1500总3000:鞋衣玩电厂、丙类仓库 任一1500总3000:商展餐旅医
15影剧2礼堂3体馆
50图书500下商店 高层娱乐123
电气火灾监 控系统
(1)高度>50m丙类仓库
(2)室外消火栓>30L/s 厂房仓库
(3)高度>50m乙丙类厂房


IP属地:河南1楼2019-12-06 16:41回复