安特进行曲吧 关注:1,549贴子:21,196
  • 2回复贴,共1

emmmm期末开卷考,借一下贴吧23333

只看楼主收藏回复

填空选择题库
判断题:
开关电器在所有电路都可直接接负载。( × )
1、 主令电器在自动控制系统中接入主回路。(× )
2、 刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√ )
3、 熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(× )
4、 热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(× )
5、 接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√ )
6、 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(× )
7、 电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√ )
9、容量小于10kW的笼型异步电机,一般采用全电压直接起动。(√ )
10、容量大于30kW的笼型异步电机,一般采用减压的方式起动。(√ )
11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√ )
12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√ )
13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(× )
14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(× )
15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(√ )
16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√ )
17、车床的主轴运动是恒转矩负载,应采用恒转矩调速方式。(× )
18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(× )
19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√ )
20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√ )
21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√ )
22、目前机床常用的调速方法有机械有级调速和电气无级调速两种。(√ )
23、交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转速是恒定不变的。(× )
24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√ )
25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(× )
26、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(× )
27、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(× )
28、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(× )
29、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√ )
30、在反接制动的控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(× )
31、低压断路器具有失压保护的功能。(√ )
32、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(× )
33、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(× )
34、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√ )
35、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(× )
36、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(× )
37、固态继电器是一种无触点继电器。(√ )
38、电流继电器的线圈一般要并联在电路中。(× )
39、电压继电器的线圈一般要串联在电路中。(× )
40、接近开关是无触点电器。(√ )
41、接触器的额定电流指的是线圈的电流(× )
42、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(× )
43、交流接触器的衔铁无短路环。(× )
44、直流接触器的衔铁有短路环。(× )
45、行程开关可以作电源开关使用。(× )
46、刀开关可以频繁接通和断开电路。(× )
47、电流继电器线圈导线细、阻抗大。(× )
48、电压继电器线圈导线粗、阻抗小。(× )
49、速度继电器速度很高时触点才动作。(× )
50、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√ )
51、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(× ) )
52、全压控制,主回路电压一定是380V。(× )
53、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)
54、能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。(√)
55、置换元件法修理电气故障就是把电器元件全部换掉。(×)
56、直流电机调速系统速度可以随意调整,不影响动态性能。(× )
57、直流调速和交流调速都是改变电机的供电频率。(× )
58、直流电机可逆调速系统是改变直流电动机的转向。(×)
59、直流电机可逆调速系统必须同时改变电枢绕组和励磁绕组电源电压的极性,电机才能改变转动方向(× )
60、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)
61、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√)
62、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√)
63、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√)
64、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)
65、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)
66、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√)
67、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)
68、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√)
69、接近开关是一种非接触式检测装置(√)
70、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√)
71、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接( × )
72、反接制动的速度继电器应适当调整反力弹簧的松紧程度,以期获得较好的制动效果(√)
二、选择题:
1、下列元件中,开关电器有 A 。
A、组合开关 B、接触器 C、行程开关 D、时间继电器
2、下列元件中,主令电器有 B 。
A、熔断器 B、按钮 C、刀开关 D、速度继电器
3、熔断器的作用是 C 。
A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护
4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是 B 。
A、10A B、100A C、10~100A D、大于100A
5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。
A、10A B、160A C、10~160A D、大于160A
6、交流接触器的作用是 A
A、频繁通断主回路 B、频繁通断控制回路
C、保护主回路 D、保护控制回路
7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流 B 。
A、相同 B、不相同 C、与电压无关 D、与电压成正比
8、下面 D 不是接触器的组成部分。
A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构
9、时间继电器的作用是 D 。
A、短路保护 B、过电流保护
C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路
10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。
A、延时触头反转180° B、电磁系统反转180°
C、电磁线圈两端反接 D、活塞反转180°
11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。
A、 B、 C、 D、
12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。
A、 B、 C、 D、
13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。
A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作
B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作
C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作
D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作
14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。
A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作
B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作
C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作
D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作
15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。
A、0.4~0.64A B、0.64~1A C、4~6.4A D、6.4~10A
16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。
A、温度效应不同 B、强度不同
C、膨胀系数不同 D、所受压力不同
17、黄绿相间的双色线,按电气规范只能用作 C 。
A、火线 B、零线 C、接地线 D、网络线
18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。
A、与逻辑关系 B、或逻辑关系
C、非逻辑关系 D、与非逻辑关系
19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。
A、全为串联 B、全为并联
C、起动按钮并联,停止按钮串联 D、起动按钮串联,停止按钮并联
20、11kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。
A、全压起动 B、减压起动 C、刀开关直接起动 D、接触器直接起动
21、直流电机如果不配置弱磁保护,则电机运行时发生弱磁会导致 D 。
A、电机过流烧毁 B、电机过压绝缘击穿
C、电网电压下降 D、电机飞车事故
22、分析电气控制原理时应当 A
A先机后电 B先电后机 C先辅后主 D化零为整
23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A
A电磁吸力大于弹簧反力 B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力
24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A
A 并联放电回路 B 串联放电回路C 不需要任何回路
25、三相异步电动机反接制动的优点是 C 。
A、制动平稳 B、能耗较小 C、制动迅速 D、定位准确
26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 B 。
A、电动机立即停转 B、电动机转速降低、温度升高
C、电动机出现振动及异声 D、电动机反转
27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要 C 。
A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点
B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点
C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点
D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点
28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时 A 接法的电动机。
A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行
29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时 C 接法的电动机。
A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行
30、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压为三角形接法电压的 A 。
A、1/ B、1/ C、1/3 D、1/2
31、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电流为三角形接法电流的 C 。
A、1/ B、1/ C、1/3 D、1/2
32、双速电动机高速运行时,定子绕组采用 D 连接。
A、星型 B、三角形 C、星-三角形 D、双星型
33、接触器的额定电流是指 B 。
A、线圈的额定电流 B、主触头的额定电流
C、辅助触头的额定电流 D、以上三者之和
34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则 A 。
A、都不吸合 B、有一只吸合 C、都吸合 D、不能确定
35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 C 。
A、线圈端电压增大 B、线圈阻抗增大
C、线圈电流增大 D、线圈电流减小
36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 A 。
A、联锁 B、自锁 C、禁止 D、记忆
37、能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 B 。
A、电气原理图 B、电气布置图 C、电气接线图 D、电气系统图
38、接触器与继电器的触点可以互换的决定条件是 D 。
A、额定电压相同 B、额定电流相同 C、触点数量相同 D、以上三者相同
39、改变交流电动机的运转方向,调整电源采取的方法是 A 。
A、调整其中两相的相序 B、调整三相的相序
C、定子串电阻 D、转子串电阻
40、以下 A 是数字伺服系统的测量元件。
A、脉冲编码器 B、旋转变压器 C、感应同步器 D、磁尺
41、欠电流继电器可用于 D 保护。
A、短路 B、过载 C、失压 D、失磁
42、50kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。
A、全压起动 B、减压起动 C、刀开关直接起动 D、接触器直接起动
43、下列电动机中, B 可以不设置过电流保护。
A、直流电动机 B、三相笼型异步电动机
C、绕线式异步电动机 D、以上三种电动机
44、异步电动机三种基本调速方法中,不含 D
A、变极调速 B、变频调速 C、变转差率调速 D、变电流调速
45、机床的调速方法中,一般使用( A )
A电气无级调速 B机械调速 C 同时使用以上两种调速
46、欲使接触器KM1和接触器KM2实现互锁控制,需要 D 。
A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点
B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点
C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点
D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点
47、电压等级相同的两个电压继电器在线路中 A 。
A、可以直接并联 B、不可以直接并联
C、不能同时在一个线路中 D、只能串联
48、三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将 D 。
A、转子回路串入电阻 B、定子任意两相绕组进行反接
C、转子绕组进行反接 D、定子绕组送入直流电
49、三相感应电动机起动时,起动电流很大,可达额定电流的 A 。
A、4~7倍 B、2~2.5倍 C、10~20倍 D、5~6倍
50、下列电器中不能实现短路保护的是 B 。
A、熔断器 B、热继电器 C、过电流继电器 D、空气开关
51、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点是 C 。
A、延时闭合的动合触点 B、瞬动动合触点
C、瞬动闭合延时断开的动合触点 D、延时闭合瞬时断开的动合触点
52、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用 A 。
A、空气阻尼式时间继电器 B、晶体管式时间继电器
C、电动式时间继电器 D、电磁式时间继电器
53、电压继电器线圈与电流继电器线圈相比,具有的特点是 B 。
A、电压继电器线圈与被测线路串联。
B、电压继电器线圈的匝数多,导线细,电阻大。
C、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻小。
D、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻大。
54、关于电压继电器,下列说法正确的是 D 。
A、 过电压继电器的动作电压为额定电压的110%~115%
B、 欠电压继电器的动作电压为额定电压的40%~70%
C、 零电压继电器的动作电压为额定电压的5%~25%
D、 以上三种说法都正确
55、三相异步电动机要想实现正反转 A
A、调整三线中的两线 B、三线都调整 C、接成星形 D、接成角形
56、交流接触器不释放,原因可能是 B
A、线圈断电 B、触点粘结 C、复位弹簧拉长,失去弹性 D、衔铁失去磁性
57、欠压继电器的符号 A
A、U B、U C、U= D、U
58、接近开关属于 B
A、有触点开关 B、无触点开关 C、机械开关 D、继电器的一种。
59、万能转换开关是 A
A、主令电器 B、开关电器 C、继电器D、保护电器
60、低压断路器又称 A
A、自动空气开关 B、限位开关 C、万能转换开关 C、接近开关
61、熔断器是 A
A、保护电器 B、开关电器 C、继电器的一种 D、主令电器
62.电磁式继电器按吸引线圈电流种类分 A
A、直流和交流 B、永磁式 C、镶嵌式 D、电压和电流式。
63、固态继电器又称 A
A、SSR B、TTL C、CMOS D、DDR
64、电气原理图中下列说法正确的是 A
A、必须使用国家统一规定的文字符号
B、必须使用地方统一规定的文字符号
C、必须使用国际电工组织统一规定的文字符号
D、都不是
65、电气原理图中 A
A、不反映元件的大小
B、反映元件的大小
C、反映元件的实际位置
D、以上都不对
66.时间继电器的结构组成中不含 D
A、电磁系统 B、延时机构 C、工作触头 D、电流线圈
67、触头的接触电阻 B
A 越大越好 B越小越好C 大小都不影响控制回路的性能
68、直流接触器的线圈一定是 C
A直流线圈 B 交流线圈 C 交流线圈或直流线圈
69.交流接触器的主触头产生的电弧是 B
A 直流电弧B 交流电弧 C交流或直流电弧
70、带断相保护的热继电器有 A
A 三个热元件 B两个热元件 C一个热元件
71.原则上热继电器的额定电流按 A
A电机的额定电流选择
B主电路的电流选择
C控制电路的电流选择
D电热元件的电流选择
72、温度继电器 B
A 串接在主电路中 B埋入电机的发热部位 C并联在控制回路中
73、速度继电器 B
A 定子与电机同轴连接 B转子与电机同轴连接 C触点放置于主电路
74、行程开关属于 A
A接触型开关 B非接触型开关 C保护电器
75、主电路粗线条绘制在原理图的 A
A左侧 B右侧 C下方
76、辅助电路用细线条绘制在原理图的 B
A左侧 B右侧 C上方
77、 电源引入线采用 A
A L1、L2、L3标号 B U、V、W标号 C a、b、c标号
78、电源开关之后的三相交流主电路分别用 B
A L1、L2、L3标号 B U、V、W标号 C a、b、c标号
79、在接触器、继电器触点检索中 A
A左栏为常开所在区号、右栏为常闭触点所在图区数字
B左栏为常闭所在区号、右栏为常开触点所在图区数字
C左栏为辅助触点所在区号、右栏为主触点所在图区数字
80、下边控制电路可实现 A
A、 三相异步电动机的正、停、反控制
B、 三相异步电动机的正、反、停控制
C、 三相异步电动机的正反转控制
81、下边控制电路可实现 C
A 三相异步电动机的正、停、反控制
B三相异步电动机的正、反、停控制
C三相异步电动机的正反转控制
82、电气控制方法中,最基本应用最广的方法 A
A继点接触器控制法 B 计算机控制法 C PLC控制法 D 单片机控制法
83、电器元件的接线图中 A
A采用集中法表示每一电器元件,B元件各带电部件可以分开画C标注可以和原理图不一致


IP属地:浙江1楼2019-12-06 16:59回复
    电工吧?好巧我也是


    IP属地:海南来自Android客户端2楼2020-01-29 19:04
    收起回复