1.报警阀组
① 湿式报警阀组
湿式报警阀组调试时,关闭报警阀后信号阀、从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s(一个喷头流量)时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
②干式报警阀组
干式报警阀组调试时,关闭报警阀后信号阀、开启试验阀(没有的话,利用放水口),报警阀的启动时间、启动点压力等符合消防设计要求。水力警铃报警、压力开关动作并反馈信号。
③雨淋报警阀组
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动; 公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,水力警铃发出报警铃声,压力开关动作并反馈信号。
2.联动调试
1 ) 湿式系统
① 调试内容
系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
② 调试方法
打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力, 目测观察系统动作情况。
2 ) 干式系统
①调试内容
系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者模拟一只喷头的排气量排气(开启末端试水装置),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应的组件信号反馈,充水时间不大于1min。
②调试方法
打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力, 目测观察系统动作情况,使用秒表核定充水时间。
3 ) 预作用系统、雨淋系统、水幕系统
① 调试内容
系统控制装置设置为“自动”控制方式,采用专用测试仪表(温枪)或者其他方式,模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号,报警控制器发出声光报警信号,启动电磁阀,雨淋报警阀打开,压力开关动作,消防水泵启动,并有相应组件信号反馈。
采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动一只闭式喷头或传动管的末端装置,雨淋报警阀打开,压力开关动作,消防水泵启动,并有相应组件信号反馈。
② 调试方法
用温枪对感温探测器加温或按下手动报警按钮,目测观察各种动作情况。
① 湿式报警阀组
