「岩联快答」桩基动测打磨几个点,低应变检测桩头处理

只看楼主收藏回复

我们实际操作低应变检测仪的时候,会遇到各种各样的问题,岩联小编就整理了一份大家关注最多的、实际工作中经常遇到的问题。

1、桩基动测打磨几个点
答:当桩径D≤800mm时应设置2个测点;当桩径800<D≤1250mm时应设置3个测点;当桩径1250<D<2000mm时应设置4个测点-《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)
2、低应变检测桩头处理
答:①凿掉浮浆或松散、破碎部分露出新鲜混凝土
②桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同
③激振点与传感器安装点分别打磨出直径约100mm的平面
④桩头干净干燥、无破碎、无积水
⑤桩顶标高应与设计标高一致
⑥桩头与承台或垫层相连时,应断开它们之间的连接
3、低应变检测对桩长要求
答:根据桩长不同,选择不同的激振设备
低应变的检测规范检测数量
4、答:每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个
公路工程基桩动测技术规范
5、答:《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004)