离心机充氮保护连锁主要可以通过2种方式可以实现(假定离心机中的氧含量值在5%VOL和8%VOL的情况下充氮电磁阀和离心机电机发生动作)。
一、氧含量分析仪中的氧气检测报警器自带的两组开关量输出,分别为:
一级报警(或者可以成为低报,值设定为5%VOL)、二级报警(或者可以成为高报,值设定为8%VOL)。
一级报警直接控制一路中间继电器,来控制现场的充氮电磁阀的动作,实现往离心机的充氮动作;
二级报警直接控制一路中间继电器,来控制现场的离心机电机的动作,实现往离心机的启停动作。
具体的动作流程如下:
当离心机内部加过物料时,离心机内部的氧气检测值大于8%VOL,氧含量分析仪的二级报警输出控制中间继电器,使离心机电机不工作,同时一级报警(大于5%VOL)输出信号,中间继电器控制充氮电磁阀,往离心机内部充氮气。
当氧含量分析仪检测到离心机内部氧值小于8%VOL,二级报警输出控制中间继电器,使离心机电机正常工作,由于此时氧值依然大于5%VOL,充氮电磁阀一直在往离心机内部充氮气。当氧含量分析仪检测到离心机内部的氧气值小于5%VOL时,充氮电磁阀关闭充氮,这个控制过程不断循环。
二、氧含量分析仪中的氧气检测报警器有4-20mA输出,可以传输到离心机的PLC上,实现控制离心机的启停和充氮电磁阀的开关。
具体的过程是:
当氧气检测报警器检测到离心机内部的氧值大于8%VOL时,输出大于9.12mA的电流(4-20mA模拟量),PLC检测到信号,控制离心机电机不工作,充氮电磁阀工作,往离心机内部进行充氮;
当氧气检测报警器检测到氧值小于8%VOL,输入到离心机PLC端的电流小于9.12mA,PLC控制离心机电机,离心机正常工作,由于此时氧值依然大于5%VOL,充氮电磁阀一直在往离心机内部充氮气;
当检测到离心机内部的氧值小于5%VOL时,充氮电磁阀关闭充氮,这个控制过程不断循环。
