锦泰昌电气吧 关注:51贴子:296
  • 0回复贴,共1

低压开关柜抽屉使用简要说明

只看楼主收藏回复

一、MNS-G型概述
MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。
MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。
低压抽屉柜电动机控制
1、分、合闸机构、主回路动、静插件、控制回路二次插件;
2、主回路:断路器(空开)、接触器、热继电器;
3、控制回路:熔断器、中继、电流互感器、电流表、电流变送器
4、连接线缆
主要零部件:
1、镀锌铜母排、绝缘子、电缆、线鼻
2、塑壳式断路器,空气开关
3、双电源控制器,双电源控制与保护开关
4、spd浪涌保护器
5、电压表、电流表、功率因数表、多功能液晶显示表、电能表、指示灯、按钮
6、低压抽屉
7、电流互感器、熔断器
8、三项转换开关
二、技术参数
1.装置的主要技术参数
额定工作电压(V) 380
额定绝缘电压(V) 660
定额工作电流(A) 水平母线 630-2505600-1200
垂直母线
额定短时耐受电流(KA) 水平母线 70-10550
垂直母线
外壳防护等级 IP30
外形尺寸高×宽×深 2200×600×800
表1
三、大抽屉

① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置
⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯
⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ⑪ 辅助把手
四、大抽屉使用
1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。
2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。
3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态位置都被自锁。
4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。
5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。
五、内部电路图

1、 QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、绿就是指示灯。
2、 QS2一般为合闸状态。
六、小抽屉

1、 合闸 2、 把手 3、 准备合闸 4、 实验
5、 抽出、入 6、 自锁 7、 红指示灯 8、 绿指示灯
七、小抽屉使用
1、把手只能在4状态可以抽出或推进。
2、合闸时,把手要推进去,顺时针旋转90度。
3、本抽屉没有安装调试功能。
4、内部的电路图和图2一样,只是载流量不一样。
八、注意事项
1、在场站检修或调试过程中,要先断开现在的用电设备,后分闸,防止产生电弧。
2、非检修人员不得靠近。
3、检修时,要挂有“禁止合闸、有人工作”的警示牌。
4、要按程序分合闸,不能强拉或强推。
5、切换必须到位,否则将不能抽出或推进。
6、检修人员工作前,必须要穿戴好劳保和带好相应的绝缘靴、绝缘手套。


1楼2020-07-26 10:26回复