电工吧 关注:543,812贴子:8,157,766

220V输入继电器输出只有20多V

只看楼主收藏回复

紧急求助,两条白线输入继电器的电压是220V,输出红线和黑线却只有几十V而不是220V????百思不得其解。


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2020-11-01 00:19回复
    零基础最好找个师傅帮你弄一下。


    来自Android客户端3楼2020-11-01 05:32
    回复
      红黑多少v取决于你要给它们多少v,你不会以为线圈的电压会和触点输出电压一样吧?去百度好好学习一下什么叫继电器


      来自Android客户端4楼2020-11-01 07:28
      回复
        接的没毛病,应该是继电器有问题,或者测量错误,分别量一下前后两根线的电压,如果有电压,说明触点接触不良,更换继电器


        IP属地:吉林5楼2020-11-01 07:33
        回复
          继电器的功能都没搞清楚,就在这发问。


          IP属地:福建来自Android客户端6楼2020-11-01 07:33
          收起回复
            触点接触电阻太大!


            IP属地:黑龙江来自Android客户端7楼2020-11-01 07:35
            回复
              4楼正解


              本楼含有高级字体8楼2020-11-01 07:44
              回复
                你这种接法很是独特,第一次见。按照你的接线思路,问题应该是触点接触不良或者虚焊造成的压降


                IP属地:天津来自iPhone客户端11楼2020-11-01 11:05
                回复
                  继电器的控制绕组与常开常闭触点必须高度隔离,也就是说不管你线圈电压是多少不能影响到控制的触点电压,否则要出大事,总之线圈是线圈,触点是触点,2者可以有连接,也可以不连接,好比我使用5v线圈控制220v,线圈与触点绝对不能有任何的导体连接,否则220岂不是要直接进入5v电源?,在或者我用220v线圈控制24v电器,同样的与上面情况1样,这和楼主的情况不是很相同吗,只有1种情况继电器线圈与触点可以有导体连接,就是线圈电压与触点电压相同时2者可以做连接


                  IP属地:山西来自Android客户端14楼2020-11-01 16:15
                  回复
                    中继的触点不好


                    IP属地:浙江来自Android客户端15楼2020-11-01 21:56
                    回复
                      配个底座困难吗?


                      IP属地:山西来自Android客户端16楼2020-11-02 11:42
                      回复
                        你难道量的是两条红线的电压?


                        IP属地:广东来自Android客户端17楼2020-11-02 12:20
                        回复
                          白色的只是线圈,只控制红线和黑线触点的通断


                          来自iPhone客户端18楼2020-11-02 15:31
                          回复
                            触电氧化了,电阻大


                            IP属地:江苏来自Android客户端19楼2020-11-02 16:02
                            回复